石峥嵘:怎样计算走道防烟分区的长边长度,地方标准各执一词,差距甚大,以相同的口形走道为例,不同地方标准的取值差距可达4倍!
限制走道防烟分区的长边长度,目的是确保排烟系统的有效性和可靠性,其长边长度的计算,应与排烟风管的设置形式相关,不应采用固化的规则条文!
本文用简洁明确的规则,解决所有走道防烟分区长边长度的计算问题,供参考!
第一章 地方标准的主流观点
关于防烟分区的长边长度,无规范条文可循,地方标准各执一词,差距甚大!
一、目前的主要争议是口形、日形走道计算,下面以口形、日形走道为例(图示1),将目前地方标准的三大主流观点列示如下:
观点1:以计量轨迹不重复为原则计算最大长度L,图示1中L=2a+2b。
观点2:以任意两点之间最大的沿程距离计算最大长度L,图示1中L=a+b。
观点3:按任一条长边长度计算(非环形内走廊的总长),图示1中L=b。
(图示1)-口形、日形走道示意图
二、由上可知,对于四边相等的口形或日形走道,观点1和观点3的取值差距可达4倍!
第二章 本文观点-基本原则
防烟分区过大或过小,都会影响排烟效果,《防排烟技术标准》4.2.4明确了防烟分区的最大允许面积和最大允许长度,这是相互制衡的两个要素,直接影响排烟效果。
限制走道防烟分区的长边长度,目的是确保排烟系统的有效性和可靠性,其长边长度的确定,应与排烟风管的设置形式相关,不应采用固化的规则条文!
一、基本原则:
1、本文认为,走道防烟分区的长边长度,可依两个原则确定,以相对较大值为准:
原则1:不应小于走道任意两点之间的最大沿程距离(以最快捷路径计)。
原则2:不应小于排烟总管出口至最远处排烟口的最大沿程保护区域长度(沿排烟风管方向的走道长度)。
2、原则1相当于第一章观点2的计算方式,应沿走道方向的最快捷路径计。
3、原则2的沿程保护区域即沿排烟风管方向的保护区域,保护区域起点为排烟总管出口第一个排烟口的保护区域,终点为最远处排烟口的保护区域。
4、对于自然排烟系统,规范已限制了的自然排烟口的设置距离,不存在机械排烟系统的极端情况,可直接按原则1处置。
5、具体要求,参后续示例及图示8理解。
二、原则2的意义:
规范限定了防烟分区的最大允许长度,原则2可防止某路排烟风管保护距离过长的极端情况。
示例:在图示13中,因受现场条件限制,排烟总管只能往一侧伸展,原则2的计算长度L2=2a+2b(这是最不利的极限情况,相当于第一章观点1的计算长度),是原则1的两倍,本图示的防烟分区长边长度按原则2确定,L=L2=2a+2b。依规范要求,L2不能超过防烟分区的最大允许长度,有效防止了类似极端情况的发生。
注1:排烟风管过长,有效性和可靠性降低,应予适当控制。
注2:只要合理设置排烟风管,原则2的长度就不会超过原则1。也就是说,正常合理设置排烟风管的情况下,走道防烟分区的长边长度可直接按原则1处置。
第三章 示例讲解
依据第二章基本原则,将各类型走道的计算,示例讲解如下:
一、一字型走道:
1、原则1计算长度:任意两点最大沿程距离L1=a。
2、原则2计算长度:图示2的最大沿程保护区域长度L2=a,图示3的最大沿程保护区域长度L2=b。
3、结论:由图示可知,不管排烟总管的出口位置在哪里,L2均不会大于L1,一字形走道可依原则1确定防烟分区的长边长度。
L型(图示4)、折线型走道(图示5、图示6),计算方式与一字形走道一致,可依原则1确定防烟分区的长边长度。
1、原则1计算长度:当a≥c时,任意两点最大沿程距离L1=a+b。
2、原则2计算长度:最大沿程保护区域长度L2=a+b。
3、结论:由图示可知,不管排烟总管的出口位置在哪里,L2均不会大于L1,T形走道可依原则1确定防烟分区的长边长度。
注:图示8为主要部件标识,本文图示均相同,不另重复。
1、原则1计算长度:当c≥a时,任意两点最大沿程距离L1=b+2c。
2、原则2计算长度:
图示9中,最长侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=b+2c(c≥a);
图示10中,最长侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=b+c。
注:排烟总管分支为两个方向的排烟风管,只计算最长侧风管。
3、结论:由图示可知,不管排烟总管的出口位置在哪里,L2均不会大于L1,H形走道可依原则1确定防烟分区的长边长度。
1、原则1计算长度:
任意两点最大沿程距离L1=a+b。
2、原则2计算长度:
图示11中,两侧风管对称布置,单侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=(1/2)a+b+(1/2)a=a+b。
图示12中,右侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=(1/2)a+b+a=1.5a+b,大于原则1的计算长度。
图示13中,右侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=2a+2b,大于原则1的计算长度。
3、结论:由图示可知,对于口形走道,依风管设置方式不同,原则2的计算长度可能大于原则1,在图示11中,防烟分区的长边长度为a+b,在图示12中,防烟分区的长边长度为1.5a+b,在图示13中,防烟分区的长边长度为2a+2b(这是最不利的极限情况,相当于第一章观点1的计算长度)。
(图示13)
日形走道的计算方式和原则,与口形走道相同,示例中,图示14的防烟分区长边长度为a+b,在图示15的防烟分区长边长度为1.5a+b。
注:当排烟管有多个分支时,只计算最长保护长度的分支。
和口形走道类似,依风管设置方式不同,日形走道原则2的计算长度可能大于原则1,不再另述。
第四章 总结
一、观点总结:
1、对于一字形、L形、折线形、H等形式的走道,原则2的计算长度不会大于原则1,可直接依原则1计算防烟分区的长边长度。
2、对于口字形、日字形等类似走道,原则2的计算长度可能大于原则1,应取较大者作为防烟分区的长边长度。
3、对于自然排烟系统,规范已限制了的自然排烟口的设置距离,不存在机械排烟系统的极端情况,可直接按原则1处置。
二、申明:
本文观点供参考!
有地方标准的地区,建议按地方标准执行;没有地方标准的地区,可酌情确定。
第五章 附录:地方标准索引
问题 33:第4.2.4条,不规则内走道如何计算长度以及划分防分区?
内走道按计量轨迹不重复来计算最长的长边即计算长度, 防烟分区的划分按表4.2.4。
19、对于矩形、L 形、多边形等形状的房间,一个防烟分区的任一边长度不应大于《标准》第4.2.4条中规定的防烟分区长边的最大允许长度;对于圆形且为一个防烟分区的房间,其直径不应大于防烟分区长边的最大允许长度。对于走道(回廊),其防烟分区的长边长度是指任意两点之间最大的沿程距离。
12、条文4.2.4规定防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度,当遇到坡屋顶时空间净高如何选取?走道长边的最大允许长度,环形内走廊如何确定?
答:坡屋顶的空间净高按照防排烟图示P140页第2.3条说明确定。环形内走廊长边最大允许长度可理解为任一条长边的长度,而非环形内走廊的总长。
28 第4.2.4条,对于“口”“日”型走道的防烟分区长度如何计算?
答:按防烟分区中任意两点的沿程中线最大值计算。