【废止】释惑:室内地面与室外出入口地坪高差!

更多精彩→消防资源网 举报 20-12-09 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:室内地面与室外出入口地坪高差,应以最不利高差为据!

 

建规6.4.45.4.98.1.6均提及“室内地面与室外出入口地坪高差”(图示1):

1、《建规6.4.4:室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

2、《建规5.4.9:歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

3、《建规8.1.6:附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

(图示1)
疑问:当首层室内地面与室外地坪有高差,或底层楼梯间地面与房间地面有高差时,怎样确定?规范图示5.4.9图示36.4.4图示28.1.6图示2标为室外地面与底层楼梯间出口地面高差,是否合适?
回答:规范图示的方案不妥,如仅以室外地坪或楼梯间地面标高为据,则可能引发故意回避规范要求的极端情况!

室内地面与室外出入口地坪高差,应该是最不利高差,即以地下层(房间)的最低地面,与首层楼面(或室外地坪)的最大高差为准。

示例讲解如下:

示例1:室外地坪低于首层室内楼板面,以首层室内楼板面为准:

示例2:室外地坪高于首层室内楼板面,以室外地坪面为准:

示例3:底层房间楼板面低于楼梯间楼梯面,应以底层房间楼板面为准。同理,当底层有多个房间的楼板面高度不同,以最低者为准:

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 