返回 查找 头条 题库 下·载 评论

释惑:疏散楼梯、疏散楼梯间、前室-49问!

更多精彩→消防资源网 举报 22-06-05 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


 

石峥嵘:疏散楼梯间和疏散楼梯,是建(构)筑物内人员安全疏散的竖向通道,根据疏散楼梯间、疏散楼梯设置形式的不同,主要包括:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯和金属竖向梯等类型。本文汇总疏散楼梯及前室近50个常见问题,逐一分解!

参考专题:

消防释疑:疏散走道-20问!

疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!

疏散楼梯不应共用直通室外的安全出口!

疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统?

防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!

“禁忌”大全-共用疏散楼梯间(安全出口),一表通!

 

一、疏散楼梯和疏散楼梯间有什么区别?

疏散楼梯通过一定的围护结构,可形成疏散楼梯间,根据开口一侧的情况,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。

实际应用中,人们所说的疏散楼梯,包含了疏散楼梯间的概念。

除非另有规定,通常情况下,用于安全疏散的室内疏散楼梯,均是指疏散楼梯间。

二、疏散楼梯有几种形式?主要区别?应用场所?

疏散楼梯的形式,是指疏散楼梯的设置形式,主要包括:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯和金属竖向梯等类型。

1、敞开楼梯间:

敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间,敞开楼梯间仅适用于防火等级要求不高的建筑。

2、封闭楼梯间:

封闭楼梯间是在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间,相对于敞开楼梯间,封闭楼梯间的安全性能较高。

3、防烟楼梯间:

防烟楼梯间是在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室等设施),且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间,防烟楼梯间的安全性能高于敞开楼梯间和封闭楼梯间。

图3-1 带阳台的防烟楼梯间

图3-2 带凹廊的防烟楼梯间

图3-3 带前室的防烟楼梯间

4、室外楼梯:

室外楼梯是指设置在建筑物外墙上的疏散楼梯,室外楼梯不易受烟火的威胁,可作为防烟楼梯间或封闭楼梯间使用。

5、金属梯和金属竖向梯:

在一些风险等级较低、面积较小且人数很少的场所,允许使用金属梯和金属竖向梯,这类楼梯不需要围护结构,也不需要进行特殊的防火保护。

6、有关疏散楼梯的具体形式及应用,参专题:疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!

三、商业网点的上下层楼梯,跃层住宅楼梯,以及夹层楼梯等,也是疏散楼梯吗?

本文所述的疏散楼梯,是设置于相对封闭的楼梯间或设置于建筑外部,属于安全区域,不需要控制安全疏散距离。

住宅建筑的商业服务网点和跃层式住宅等的上下层楼梯、以及某些建筑的夹层楼梯等,虽也作为疏散用,但没有形成围合空间,对室内敞开,属于房间内至疏散门的疏散通道,必须纳入房间内的疏散距离控制,室内楼梯部分的距离计算,可按其水平投影长度的1.50倍计算。

需要说明的是,除规范另有规定外,其他人员密集场所,尤其是餐饮、娱乐、酒吧等人员密集场所,夹层部位应通过夹层的安全出口疏散,开敞式楼梯不应作为疏散通道,以防踩踏事故发生。参见专题:夹层通过下部楼层疏散-争议及处置!

四、疏散楼梯就是安全出口吗?安全出口数量就是疏散楼梯数量吗?

安全出口,是通向安全区域的出口。

通常情况下,我们认为:疏散楼梯间(含防烟楼梯间的前室),避难走道、避难层等,均属于安全区域,在火灾条件下,人员能安全走到安全区域,即可认为到达安全地点。因此,敞开楼梯间的入口、封闭楼梯间的入口、防烟楼梯间的入口及前室入口等,均属于安全出口。

除借用安全出口、以及直通室外的安全出口外,我们常说的安全出口数量,往往就是指疏散楼梯的数量。

五、疏散楼梯和疏散走道有什么区别?疏散楼梯不限制疏散距离?

1、疏散走道,是指两侧和顶棚的围护结构均满足一定耐火极限的疏散走道,是平面疏散的基本要素!火灾发生时,人员从房间疏散,通过疏散门进入疏散走道,再进入安全出口(疏散楼梯间)。疏散楼梯间的围护结构要求更高,是竖向疏散的基本要素。

2、通常情况下,我们认为疏散楼梯间(含防烟楼梯间的前室)属于安全区域,在火灾条件下,人员能安全走到安全区域,即可认为到达安全地点,通常不再限制疏散楼梯的竖向疏散长度。但是,对于建筑高度超过100米的住宅建筑和公共建筑,为了解决人员竖向疏散距离过长的问题,应设置避难层(避难间)。

有关避难层(避难间)的相关要求,可参专题:避难层(避难间),22问!

六、自动扶梯可否作为疏散楼梯?可否参照《人防规》取90%的疏散宽度?

       室内的自动扶梯没有围护结构,容易受烟气侵袭,且梯段坡度和踏步高度与疏散楼梯的要求有较大差异,难以满足紧急情况下人员的安全疏散,不能作为安全疏散设施。

       依据《人民防空工程设计防火规范3.1.7规定,室外敞开的下沉式广场,疏散楼梯总宽度可包括疏散楼梯宽度和90%的自动扶梯宽度。有观点认为,设置在民用建筑的下沉式广场等室外开敞空间的自动扶梯,也可以参照此规范要求,将90%的自动扶梯宽度计入疏散楼梯总宽度。本观点可供参考,但具体仍应以当地规定为准。

七、客货电梯和消防电梯可否作为疏散楼梯?

1、客货电梯在火灾时应迫降首层,且火灾时可能切断电源,不能作为安全疏散设施。

2、消防电梯是供消防救援人员控制使用的专用电梯,一旦进入应急控制程序,电梯的楼层呼唤按钮将不起作用,因此消防电梯也不能计入建筑的安全出口。

3、建筑高度大于250m的民用建筑,每个防火分区应至少设置一部可用于火灾时人员疏散的辅助疏散电梯,这个电梯虽然可用于辅助疏散,但也不能计入安全出口数量。

综上,客货电梯和消防电梯均不可作为安全出口和疏散楼梯。

八、敞开楼梯和敞开楼梯间有什么区别?敞开楼梯可否作为疏散楼梯?

1、对于直接对室内开放,没有形成围合空间的楼梯,称为敞开楼梯,敞开楼梯不能抵御烟火侵袭,室内敞开楼梯不能作为疏散楼梯使用。

2、敞开楼梯间是具有一定围护结构的敞开楼梯,是指一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间,可以作为疏散楼梯使用。在防火上,敞开楼梯间是不安全的,可能成为烟、火向其它楼层蔓延的通道,仅应用于防火等级要求不高的场所。

3、有关敞开楼梯和敞开楼梯间的区别,详见专题:敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!

九、设置敞开楼梯间的建筑,上下层是否需要叠加防火分区面积?

对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,在计算防火分区时,敞开楼梯间可以不作为上下层相连通的开口考虑,虽然有敞开楼梯间连通,不同的楼层仍可以划为独立的防火分区。

十、楼梯间上下开口是否需要满足窗间墙(窗槛墙)高度要求?

窗间墙的功能,主要是防止火灾通过建筑外立面的开口(从建筑外部)蔓延,疏散楼梯间上下均属于安全区域,且内部直接相通,不需要限定窗间墙(窗槛墙)高度要求,有关窗间墙(窗槛墙)的概念,可参专题:窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐-区别及应用!

十一、防烟楼梯间前室和楼梯间的门、窗、洞口间距,是否需要保证1.0m的距离要求?

疏散楼梯间靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。

考虑前室和楼梯间均为安全区域,因此,前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离,有困难时可适当减少,不严格限制。

注:2018版《建规》图示中,认为间距可以不受限制,不妥,容易导致极端情况!虽然前室和楼梯间均为安全区域,但风险等级还是有别,前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离,有困难时可适当减少,不应取消。

十二、敞开楼梯间对疏散走道的疏散距离有什么影响?如疏散走道是敞开式外廊,怎样计算疏散距离?

敞开楼梯间和敞开式外廊都会影响疏散走道的安全疏散距离。

火灾烟气可能直接危及敞开楼梯间,影响人员疏散,与敞开楼梯间连通的疏散走道,安全疏散距离应予减少。

敞开式外廊的通风排烟、采光、降温等方面的情况较好,对安全疏散有利,敞开式外廊走道的疏散距离适当从宽。

具体要求,参见专题:敞开楼梯间、敞开式外廊对安全疏散距离的影响,安全疏散距离的处置规则及争议!

十三、封闭楼梯间采用双向弹簧门时,也要用防火门吗?

高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。

其他建筑,可采用双向弹簧门,不要求防火门。

十四、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,完全开启的角度是多少?

开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。

防火门的完全开启角度通常可以达到150°以上,但计算疏散净宽度时的开启角度,应为90°,参专题:防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策!

十五、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,要不要考虑开启过程中对有效宽度的影响?

1、对于人员密集场所,当开门过程影响楼梯平台的有效宽度时,可能会影响人员疏散,甚至造成严重堵塞或踩踏事故。因此,这类场所开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,应尽量保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度,参见图示10:

图示10

2、对于非人员密集场所,开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,只需要保证完全开启时,不减少楼梯平台的有效宽度即可,参见图示11:

图示11

十六、疏散楼梯间直通屋面的门和直接开向室外的门,是否需要防火门?是否可以采用双向开启的门?

疏散楼梯间直通屋面的门和直接开向室外的门,当开门位置满足与建筑其他部位及其他建筑的防火间距要求时,可以采用向外开启的普通门,但需满足其自身功能要求。比如,设置有防烟设施的疏散楼梯间,疏散门的设置必须考虑满足其功能要求。疏散楼梯间直通屋面或室外的门,必须向外开启,不能采用双向门。

十七、不同的疏散楼梯,可否共用直通室外的安全出口?

疏散楼梯间应在首层直通室外,两个(或多个)疏散楼梯不应在首层共用直通室外的安全出口,除《建筑设计防火规范》图示5.5.28图示1续”所示的特例外,疏散楼梯间均应在首层直通室外,不同的疏散楼梯间不应共用直通室外的安全出口。

具体示例及解说,参见专题:疏散楼梯不应共用直通室外的安全出口!

十八、地上、地下的疏散楼梯,可否共用直通室外的安全出口?

建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,当属于同一筒体的地上、地下疏散楼梯间确因条件限制难以分别独立直通室外时,在满足一定条件的前提下,可以在首层通过与地上疏散楼梯共用的门厅直通室外,参《建规6.4.4的相关要求。

十九、防烟楼梯间直接对外的出口和通向屋面的出口,能否不设置前室,楼梯间的门直接对外?

可以不设前室直接对外,但不得影响疏散楼梯间的防烟功能。

十九、扩大封闭楼梯及前室直通室外的距离有什么要求?直通室外15米楼梯间形式有哪些要求?

参专题:扩大封闭楼梯及前室-直通室外的距离!

二十、住宅建筑楼梯间的首层疏散门,是否需要保证1.1米?

虽然规范没有对住宅建筑疏散楼梯间的首层疏散门的最小净宽度提出要求,但仍不宜小于1.1米。参专题:住宅建筑楼梯间的首层疏散门,是否需要保证1.1米?

二十一、设置在防烟楼梯间和封闭楼梯间内的楼梯,如采用金属梯,是否需要采取防火保护措施?

除规范许可采用金属梯的情况外,疏散楼梯必须满足对应耐火极限的要求,如采用金属梯,应采取防火保护措施,确保满足对应耐火等级建筑的耐火极限要求,即使设置在防烟楼梯间和封闭楼梯间内的楼梯,也不应例外。

二十二、对于规范中允许采用金属梯的情况,金属梯是否需要满足对应耐火等级建筑的耐火极限要求?

根据规范要求,在满足一定条件的丁、戊类厂房和仓库、筒仓中,允许采用金属梯(金属楼梯)。除人员密集场所外,建筑面积不大于500m²、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。注:具体要求参规范要求:3.8.66.4.65.5.5等。

这些规范许可采用金属梯情况,可直接采用金属梯,不必另外考虑耐火极限要求,也不必设置在楼梯间内。

二十三、疏散楼梯可否采用防火涂料保护?

不可以。防火涂料的粘结性能有限,不宜应用在有振动,尤其不能应用在经常有摩擦的场所,容易导致损坏和脱落。

为满足钢质疏散楼梯的耐火极限要求,楼梯的人行接触面可采用外包混凝土及面砖等保护措施,无接触面可以采用包覆防火板等措施。

参考专题:钢结构防火涂料-20问!

二十四、疏散楼梯间、前室等部位的隔墙,可否采用防火玻璃?

通常情况下,我们认为:疏散楼梯间(含防烟楼梯间的前室),避难走道、避难层等,均属于安全区域,在火灾条件下,人员能安全走到安全区域,即可认为到达安全地点。

防火卷帘受制因素较多,如联动设施、固定槽或卷轴电机等部件不能正常发挥作用等,均将影响疏散楼梯间、前室等部位的安全性能,不应采用。

二十五、疏散楼梯间、前室等部位的隔墙,可否采用防火卷帘?

通常情况下,我们认为:疏散楼梯间(含防烟楼梯间的前室),避难走道、避难层等,均属于安全区域,在火灾条件下,人员能安全走到安全区域,即可认为到达安全地点。

防火玻璃受制于框架及密封件等固定设施的防火安全性能,现场施工时往往难以保证,不应采用。

二十六、疏散楼梯间及前室(扩大前室),可否设置管井(井)检查门?可以设置客梯层门?

1、对于住宅建筑户门直接开向三合一前室(含单一安全出口的合用前室)的情况,可以设置管井(电井)检查门,其他情况的前室不得开设管井(电井)检查门。

2、住宅建筑的客货电梯,允许设置在消防电梯前室,但不应设置在独立的防烟楼梯间前室。

3、扩大前室(扩大封闭楼梯间)可以设置检查门及客货梯层门,但须遵行一定规则。

4、公共建筑前室不应设置管井(电井)检查门,也不应设置客货电梯。

5、封闭楼梯间和防烟楼梯间,均不得开设管井(电井)检查门,也不得开设电梯层门。

6、规范对于敞开楼梯间能否设置管井(电井)检查门,没有明确规定,实际应用中,也不应设置。特殊情况下,住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置管井(电井)检查门时,应采取加强性保护措施,比如检查门应采用乙级或甲级防火门等。

7、具体要求,参见专题:前室(扩大前室)-检查门.客梯层门设置!

二十七、疏散楼梯间及前室,可否设置配电箱、电表箱等设施?

疏散楼梯间及前室,均不得设置配电箱、电表箱等设施,住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置时,应采取加强性保护措施,比如设置专用竖井,或采用满足防火要求的箱体、加设防火盖板等。不能突出形成障碍物。

二十八、疏散楼梯间及前室,能否穿越管道、电缆桥架等设施?

可燃液体、可燃气体管道,禁止穿过楼梯间及前室;其他类型管道及电缆、桥架等,不应穿过楼梯间及前室,确有需要时,应采取可靠措施。

具体要求,参专题:疏散楼梯间及前室,怎样穿越管道、电缆桥架等设施?

二十九、疏散楼梯间及前室,可否设置消火栓?

消水规7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。

火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。

消水规要求室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室,是立足于室内消火栓供消防队员使用的情况(消火栓不配置消防水带,由消防队员自带),但我国的室内消火栓自配水带水枪,仍是控制建筑内初期火灾的主要灭火控火设备,非专业人员也可能使用。

火灾发生时,通常会第一时间使用消火栓、灭火器等设施自救,如将消火栓设置在封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室,箱门开启和水带展开将严重影响人员疏散,消防水带穿越防火门也会导致防火门功能失效,疏散楼梯间将直接受到火灾和烟气的威胁。

室内消火栓设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。

具体解说及要求,参专题:室内消火栓可否设置在疏散楼梯间及前室?

三十、疏散楼梯间和前室,是否需要设置自动灭火和火灾报警系统?

疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,参见专题:疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统!

请注意:设置有消防应急广播系统的建筑,电梯前室、疏散楼梯间内均应设置应急广播扬声器。

三十一、不同的防火分区,可否共用、借用疏散楼梯?

参专题:防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!

三十二、“前室穿套”,可行吗?

前室穿套应予禁止,参专题:前室穿套的前身今世

三十三、突出建筑外立面的疏散楼梯,是否计入不同建筑间的防火间距?

外挂楼梯、室外疏散楼梯等,应纳入防火间距计算,参专题:

防火间距争议:外挂楼梯.外廊.阳(窗)台.雨棚等,影响及处置!

​三十四、除《建筑设计防火规范5.5.10的公共建筑和5.5.28的住宅建筑外,其他情况可否应用剪刀楼梯间?可否视为两个安全出口?

受结构形式限制,剪刀楼梯的安全性相对较低,非特殊情况,不建议采用。《建筑设计防火规范》仅约定了剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑的应用原则,对于其他情况下的应用,存在诸多争议,具体要求参专题:再谈“剪刀楼梯间”-概念、争议及探讨!

三十五、多层的餐饮和饭店,需要采用封闭楼梯间吗?(《建规5.5.13包括餐饮场所和饭店吗?

建规5.5.13并没有明确包含餐饮和饭店,普通的餐饮和饭店可以不设置封闭楼梯间。

但是,5.5.13明确包括旅馆、商店等类似功能建筑,实际上,对于整层尤其是多个楼层作为餐厅或包厢的情况,其风险是大于常规的旅馆和商店的,对于这类情况,宜参照旅馆或商店处置,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,应采用封闭楼梯间。

三十六、幼儿园需要采用封闭楼梯间吗?(《建规5.5.13包括幼儿园吗?)

建规5.5.13不包括幼儿园,且考虑孩子们的实际情况,在疏散通道上设置门可能带来更大风险,幼儿园不需要也不宜采用封闭楼梯间。

三十七、《建规5.5.13的条文说明中提及了教学、办公等建筑,这类建筑包括在5.5.13范围内吗?

教学、办公等建筑不包括在《建规5.5.13内,这类不超过5层的建筑,可以采用敞开楼梯间。

三十八、不超过5层的多层宿舍楼,可以采用敞开楼梯间?

建规5.5.13没有包括宿舍建筑,但《宿舍建筑设计规范》有规定:除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,宿舍建筑应采用封闭楼梯间(5.2.1)。专业规范有规定的,应从其规定。

三十九、不同业态可以共用同一疏散楼梯吗?共用时怎样确定疏散楼梯的形式?

疏散楼梯间共用,基本可以分为水平共用和竖向共用两种情形,水平共用是指同一楼层中的业态共用同一个安全出口和疏散楼梯;竖向共用是指不同楼层的业态共用疏散楼梯。具体要求,参专题讲解:

“禁忌”大全-共用疏散楼梯间(安全出口),一表通!

防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!

四十、和其他功能建筑合建的老年人照料设施,需要设置专用疏散楼梯吗?

新建和扩建的老年人照料设施 ,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;改建的老年人照料设施,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。(《建规5.4.4A、《老年人规3.0.3)。

四十一、汽车库可以和建筑的其他功能部分共用疏散楼梯吗?

汽车库可以和不同楼层的其他功能部分共用疏散楼梯(不同层共用)。

特殊情况下,当汽车库确需和同层的其他功能部分共用疏散楼梯时,需遵行一定规则,参专题:

设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!

防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!

四十二、疏散楼梯一定要通至屋顶吗?如屋面不具备连通两个疏散楼梯间的情况,也需要通至屋顶吗?

建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。

将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条疏散路径,有利于人员及时避难和逃生。有困难的情况下,宜保证每个防火分区至少一个疏散楼梯通至屋顶,每栋建筑至少两个疏散楼梯间通至屋顶。可通屋顶的楼梯间,每层楼梯间入口应做好“可通屋顶平面”的明显标识。

上人屋面属于敞开空间,能有效躲避烟气危害,满足一定条件的上人屋面,可作为临时避难场所,因此,即使屋面不具备连通两个疏散楼梯间的情况,也有必要通至屋顶。有关上人屋面的具体要求,参专题:上人屋面-建筑防火及安全疏散要求!

四十三、特殊情况下,疏散楼梯间必须在某层平面改变竖向位置,怎样处置?

建规6.4.4:除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变!这是规范强条,应切实遵守!

对于必须在某层平面改变竖向位置的特殊情况,应仅适应于多层建筑,连通通道的建筑防火要求(耐火极限、装饰装修、建筑材料等)以及消防设施等,应保证不低于疏散楼梯间要求,对于设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的建筑,连通通道也应同步设置。(仅供参考)

四十四、与敞开式外廊相连的敞开楼梯间,可否利用外廊作为敞开楼梯间的自然通风窗?

楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置,敞开楼梯间的外窗应开设在外墙上。特殊情况下,敞开楼梯间可利用外廊作为敞开楼梯间的自然通风窗。(图示12)

图示12

图示12

四十五、与封闭式外廊相连的敞开楼梯间,可否在外廊对应楼梯间位置开窗(具体做法参图示13),作为敞开楼梯间的自然通风窗?

1、允许敞开式外廊作为敞开楼梯间的自然通风窗,是因为敞开外廊可以有效排除楼梯间烟气,更重要的是,敞开外廊具备更好的排烟条件,能减少外廊房间火灾对楼梯间的危害。

2、封闭式外廊类似于室内走道空间,改变了基本的烟热流通条件,对楼梯间的危害增加,即使在对应楼梯间的位置开窗,也不能满足楼梯间自然通风要求。

3、敞开楼梯间具备较明显的竖向烟仓效应,即使封闭式外廊开设窗户,外廊烟气也会更多的往敞开楼梯间扩散,直接危害疏散楼梯间安全。

4、依此,封闭式外廊开窗的方式,不能作为敞开楼梯间的自然通风窗。

图示13

图示13

四十六、《建规5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,是否仅适应敞开楼梯间?

考虑到建筑层数不大于4层的多层建筑内部垂直疏散距离相对较短,当层数不大于4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,原则上,可不限楼梯间形式,同样适应于封闭楼梯间和防烟楼梯间。 

四十七、第四十六问中,楼梯间到达直通室外的安全出口,采用疏散走道还是门厅?疏散走道和门厅有什么要求?

1、楼梯间到达首层后,可通过不大于15m的疏散走道到达直通室外的安全出口(图示14),也可以通过不大于15m的门厅到达直通室外的安全出口(图示15)。

图示14
图示14
 
图示15
图示15

2、疏散走道和门厅不得兼有其他功能,不得摆放可燃物或影响疏散的物品,装修材料应符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)的相关规定,比如:疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料(4.0.4),等等。

注:关于门厅的装修材料,《建筑设计防火规范》实施指南要求“门厅的墙面和地面室内装修材料以及吊顶材料均应为A级材料”。

四十八、第四十六问中,当建筑内全部设置自动灭火系统时,直通室外的距离(15m)可否增加25%?

基本原则:“建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加 25%”的规定,应仅适应于《建规5.5.17-1款、5.5.17-4款、5.5.29-1款的情形,并不包括《建规5.5.17-2款和5.5.29-2款的情形。

因此,即使建筑内全部设置自动灭火系统,本文所述的直通室外的距离(15m),即仍应按不大于15m确定。

四十九、第四十六问中,本款条文是否适应于汽车库楼梯向室外疏散的情形?

1、本款条文不适应于汽车库疏散楼梯间,汽车库的火灾类别和风险,不同于《建规》的公共建筑和住宅建筑。汽车库疏散楼梯应在首层直通室外,特殊情况下,可以通过首层扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外。

2、图示16中,汽车库疏散楼梯间,将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,不应许可,确有需要,应采用乙级防火门与建筑的其他部分进行防火分隔(图示17),也可以通过扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外(图示18)

图示16

图示16

图示17
图示17

图示18
图示18

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

马燕 22-03-03

老师好,扩大前室或者门厅的房间门都得是乙级防火门么,能放A级不燃的前台么?大部分好像都有前台

0 0 [回复]举报

关闭

关闭