石峥嵘:消防电梯前室是消防员灭火救援的桥头堡,除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和规范许可的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口,以确保消防电梯安全运行和消防员行动安全。

确因实际功能需要,住宅建筑的客货电梯可以开向消防电梯前室,但应采用可靠的保障措施。公共建筑人员繁杂,消防电梯前室应保持相对独立,考虑实际运行中的不可控因素,客货电梯不应开向消防电梯前室!

本文为以下文章的延伸引读,点击阅读↓↓↓ 

1、消防电梯、客(货)电梯设置要点,建筑防火及消防设施要求!

2、规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量

3、客货电梯开向消防电梯前室-疑难解答及探讨

4、消防电梯-相关疑难探讨及解决方案


阐述如下:

一、客货电梯开向消防电梯前室,客货电梯的防火措施应与消防电梯一致,不要给前室带来安全风险,防止电梯井成为烟火竖向蔓延的通道:

1、根据《建规》6.2.9-5要求,建筑内电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,客货电梯和消防电梯的电梯层门要求是一致的。因此,实际应用中,客货电梯的相关防火措施,主要是指电梯轿厢及电梯井的相关防火要求,客货电梯轿厢和电梯井等所有结构部件、电线电缆的防火等级应与消防电梯一致。同时,消防电梯和客货电梯均不应附加广告设施、投影设备等其他功能,确保轿厢内的材料均为A类不燃材料。

2、除满足上述要求外,消防电梯井、机房与相邻客货电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门(7.3.6)。

图片

3、客货电梯的人流量较大,当客货电梯设置在消防电梯前室时,走道进入前室的防火门宜采用常开门。

4、客货电梯消防电梯的电源及相关控制措施等,应遵行各自的规范要求,详见专题:电梯的电源切断及报警联动控制要求!

二、公共建筑不应将客货电梯开向消防电梯前室:

客货电梯开向消防电梯前室,应仅适应于住宅建筑,公共建筑的人员繁杂,会影响消防电梯前室的封闭性能。

尤其是,公共建筑的客货电梯和前室,通常具备更多的附加功能,比如广告位和投影设施等等,这些都会带来安全风险。

综上,公共建筑的消防电梯前室应保持相对独立,以确保其安全性能,考虑实际运行中的不可控因素,客货电梯不应开向消防电梯前室!

三、不宜将客货电梯全部设置为消防电梯,将客货电梯全部设置为消防电梯的做法,与实际运行情况不符,存在诸多隐患,也较难实施。

很明显,将客货电梯全部设置为消防电梯,不是为了更好的保证消防救援,而是为了更好的利用消防电梯及前室,可能造成更大的安全隐患:

1、消防电梯需要消防电源保证,同时涉及层层停靠、从首层至顶层的运行时间不宜大于60s等诸多功能(详见:7.3 消防电梯),将客货电梯全部设置为消防电梯的方案,不利于管理,也较难实施。

2、实际运行中,客货电梯往往会采用更加灵活的控制方式,比如分层停靠、封闭某些楼层的电梯门出口等等,这些都是与消防电梯的控制要求相背的,如将所有电梯均按消防电梯设置,可能造成更大的安全隐患!

因此,客货电梯开向消防电梯前室,只需要保证客货电梯的防火措施应与消防电梯一致,客货电梯消防电梯的电源及相关控制措施等,应遵行各自的规范要求,详见专题:电梯的电源切断及报警联动控制要求!


注:很多时候,为了达到目的,可以做出很多假设和规定,但实际应用太难太难,至少难以长期有效。



注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!



原创不易—版权申明!(点击查看)


下载PDF讲义.高清视频.规范汇编

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)



图片



磐龙拥有气体灭火、细水雾等极具优势的产品,最大的消防技术服务平台,诚征合作伙伴,点击详情:zp.pavln.com


点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

一键下载↓↓↓
《消防规范大全》·《消防大讲堂》全集!



图片

更多热文,敬请关注公众号 ↓↓↓


消防资源网

图片


消防讲坛(石峥嵘老师主讲)

图片


可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

继续滑动看下一个
消防资源网
向上滑动看下一个