石峥嵘:关于流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出了与规范图示不同的设置观点,供探讨!实践证明,要想通过高位消防水箱出水管的流量开关,实现最不利洒水喷头连锁启泵或最不利消火栓连锁启泵,是非常艰难的,即使勉强达到目标,那也只能是应付验收的临时举措,日后极难维持,无实质意义!
当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,适当放大动作流量,确保一定流量及时动作即可,不必勉强最不利洒水喷头连锁启泵或最不利消火栓连锁启泵!
《栓水规》修订版图示和《喷规》图示中,将流量开关设置在稳压装置汇入管的下游侧,这种形式容易受稳压装置流量冲击,报警阈值不好确定,误报率高,不建议采用这种方式!《栓水规》修订版图示和《喷规》图示中,将流量开关设置在止回阀下游侧,止回阀会改变水流形态,且止回阀可能产生水锤效应,可能对流量开关产生不利影响。需要说明的是,本文仅是提出现场问题的解决建议,但本文观点毕竟与规范图示不符,如需采用宜审慎!(对于一些现场频繁误动无法解决的情况,可参照本文要求尝试!)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓水规》)以及《自动喷水灭火系统设计规范》(简称《喷规》)要求,高位消防水箱出水管上须设置流量开关。
流量开关的设置位置,对系统可靠性影响大,不合理的设置方式容易引发误报,本文结合实际情况及相关要求,解说如下:在《栓水规》和《喷规》图示中,流量开关设置在止回阀下游侧(图示1),这是一种不恰当的方式:一方面,消防水泵启动时,可能在止回阀处形成水锤冲击,对流量开关产生不良影响,另一方面,水流经过止回阀后,水流形态会受到较大影响,也会对流量开关的灵敏度产生影响。因此,流量开关宜设置在止回阀上游侧(图示2),这种设置方式能最大限度保证流量开关的安全,减少负面影响!二、对于设置稳压装置的系统:
这类系统的流量开关设置,可能设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧,这两个设置位置,对系统可靠性影响较大,也是目前争议最大的地方:1、流量开关设置在稳压装置汇入管下游侧(图示3),是《栓水规》修订版图示和《喷规》图示推荐的方式,实践证明,这种形式容易受稳压装置流量冲击,报警阈值不好确定,误报率高,系统可靠性低。2、流量开关设置在稳压装置汇入管上游侧(图示4):是《栓水规》老版图示推荐的方式,这种方式中,当稳压装置的流量不能满足消火栓用水量时,流量开关动作。很明显,这种方式的灵敏度可能受到影响,但是,误报率大大降低,可靠性得以保证。
3、我们推荐流量开关设置在稳压装置汇入管上游侧(图示4),一味追求灵敏度只会起到适得其反的结果,实践证明,要想通过高位消防水箱出水管的流量开关,实现最不利洒水喷头连锁启泵或最不利消火栓连锁启泵,是非常艰难的,即使勉强达到目标,那也只能是应付验收的临时举措,日后极难维持,无实质意义!流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,才是最合适的方式。三、其他要求:
流量开关的设置,尚应满足流量开关的相关参数要求,包括管径匹配,包括流量开关前后与阀门管件及转角应保持一定直线距离等等(图示5)。
(图示5)
注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手\自动状态的影响,可靠性高。有关连锁\联动控制、自动\手动\机械控制等区别,可参专题: