石峥嵘,消防资源网创始人,从业消防20多年,参与近千项目的设计施工,解答消防疑问数万条,极为资深的实践经验,结合深厚理论基础,汇集金典,奉献大家!
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!
石峥嵘:为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,技术标准将消防应急标志灯具的规格分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格,实际应用中,应根据不同的设置高度选择合适规格的标志灯具。
第一章 规格分类
一、出口指示标志灯具:
为了保证人员对设置在不同高度的出口指示标志均能清晰识别,将出口指示标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:
二、方向标志灯具:
为了保证人员对设置在不同高度的方向指示标志均能清晰识别,将方向标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:
三、楼层标志灯具:
为了保证人员对设置在不同高度的楼层指示标志均能清晰识别,将楼层指示标志灯具分为Ⅰ(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:
第二章 应用规则
一、选择灯具时,标志灯的规格应符合下列规定:(3.2.1)
1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
二、方向标志灯的设置应符合下列规定:(3.2.9)
展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。
2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
三、灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:(4.5.3)
标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。
四、出口标志灯的安装应符合下列规定:(4.5.10)
室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
五、方向标志灯的安装应符合下列规定:(4.5.11)
方向标志灯安装在疏散走道、通道上方时:
1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
第三章 争议探讨
灯具规格的选择依据,是指室内高度还是指灯具的安装高度?
答:灯具规格的选择,宜按灯具的安装高度确定,但是,除安装在疏散门上的出口指示标志灯以及安装在1m以下墙面、柱上的方向指示灯外,安装在疏散走道、通道上方等部位的标志灯具,灯具的安装高度应和室内高度相匹配,以确保在疏散路径上发挥最有利的视觉效果。
注1:本文所述的技术标准,是指《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB51309-2018。
注2:本文仅引用了《技术标准》的局部条文,具体应《技术标准》的相关要求确定。
注3:第一章的产品规格分类,引自《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》应用指南。
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
文中突出颜色的下划线内容附链接,可点击查看!
长按二维码,下载高清PDF及消防规范汇编
气体灭火、高压细水雾、防火卷帘、探火管、泡沫喷雾,磐龙消防:18670080000
点击观看往期热文精选
最新更正(2019年5月)-《建筑设计防火规范》图示(2018版)
变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统(3D分解)
消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)
37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示
更多热文,敬请关注公众号 ↓↓↓
消防资源网
消防讲坛(石峥嵘老师主讲)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓