中国建筑科学研究院有限公司关于无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级复函文件,可以解决部分实际应用中的困惑!
根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)要求:“无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。”(4.0.8)
注:本条为强制性条文。无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此,将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。
实际应用中,无窗房间的情况比较普遍,将内部装修材料的燃烧性能全部提高一级确有困难。
根据中国建筑科学研究院有限公司复函精神:房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。
据此复函精神,可以解决部分实际应用中的困惑!
附:关于《建筑内部装修设计防火规范》有关条款解释的复函
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!