石峥嵘,消防资源网创始人,从业消防20多年,曾参与近千项目的设计施工,解答各类消防疑问数万条,极为资深的实践经验,结合深厚的理论基础,汇集金典,奉献大家!
石峥嵘:2015版《建筑设计防火规范》图示中,调整了疏散门开启和楼梯平台有效宽度的相互关系,由于不太恰当的文字标识,导致规范争议!
本文同时探讨疏散门完全开启时的开门角度问题!
第一章 争议缘由
一、根据《建筑设计防火规范》第6.4.11要求:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。(以下简称“本条文”)
二、争议缘由:
1、本条文的2014版图示中,要求开门过程不应减少楼梯平台的有效宽度,如图所示:
2、本条文的2015、2018版图示中,进行了比较大的变更,只要求疏散门全开以后不减少楼梯平台的有效宽度。
3、由于在2015、2018图示版本中,特意标注了住宅建筑的相关要求,因此有人认为,此图示仅适应于住宅建筑,不适应公共建筑,公共建筑仍应保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度。
第二章 争议处置及合理建议
一、争议处置:
规范所附的条文说明以及图示,均仅能作为参考,正式依据应以规范正文为准。因此,依据条文内容,可以确定:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,只需要保证完全开启时,不减少楼梯平台的有效宽度即可。
依此,以下图示,不仅适应于住宅建筑,也适应于公共建筑。
二、合理建议:
很明显,当开门过程影响楼梯平台的有效宽度时,将直接影响上层人员的疏散,甚至造成严重堵塞或踩踏事故。
因此,对于人员密集场所,为了确保安全疏散,应尽量保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度,即参考2014版《建筑设计防火规范》图示执行:
注:对于人员密集场所,宜参照此图示执行,关于人员密集场所的定义,可参见专题:区别及概念:人员密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映游艺场所。
第三章 有关疏散门完全开启时的角度争议
有关疏散门完全开启时的开门角度问题,始终存在较大建议!
确定疏散门完全开启时的开门角度,主要关系两个指标:1、开启后不应影响疏散门的有效宽度;2、反复开启不应影响疏散门的可靠性。
目前的防火门及常规疏散门,通常都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但防火门可靠性实验中的开启角度仅为70°,而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。
注:《防火门》(GB12955-2008):门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,记录运行次数(6.11.3.2)。在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象(5.10)。
因此,将疏散门完全开启时的开门角度确定在90°,是合理的,这个角度不会影响疏散门的有效宽度,而且符合规范图示要求。
附:疏散门常识:
1、有关疏散门的常识,可参见专题:疏散门·安全出口-基本概念及区别。
2、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
3、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。
4、防烟楼梯间及前室的疏散门,应采用乙级防火门。
5、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
长按二维码,下载高清视频及消防规范汇编
气体灭火、高压细水雾、防火卷帘、探火管、泡沫喷雾,磐龙消防:18670080000
热文精选↓↓↓
变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统(3D分解)
姜文源:涉及消防的几条高度线(24m、50m、100m、250m)
川消所复函(2019):关于排烟阀与排烟风机的联动控制要求!!!
消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)
37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示
更多热文,敬请关注公众号 ↓↓↓
消防资源网
消防讲坛(石峥嵘老师主讲)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓