2018年4月24日零时30分,广东清远KTV发生火灾。
经全力扑救,零时55分明火被扑灭。
仅仅25分钟时间,
仅仅25分钟的时间,
现场共造成18人死亡、5人受伤。
据初步了解,当晚嫌疑人与人发生口角,
随后将所骑摩托车堵住KTV门口并将其点燃,引发火灾。
近年来,公共娱乐场所屡屡发生大火,
成为公众舆论和新闻媒介关注的热点。
以下是对歌舞娱乐放映游艺场所,相关规范整理:
《建筑设计防火规范》中 5.1.3 条规定:
民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:
1、地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
2、单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
由此规定,该KTV耐火等级不应低于二级。
1、出入口
在规范 5.5.8 中,明确规定:
公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。
符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯:
1、除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡ 且人数不超过50 人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;
2、除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表 5.5.8 规定的公共建筑。
表 设置 1 部疏散楼梯的公共建筑
由此上条规定得出:KTV属于歌舞娱乐放映游艺场所,所以必须设置2个出入口。
媒体报道,造成这次事故的主要原因是该KTV是三层小型KTV,仅一个进出通道。
2、疏散楼梯间
在规范 5.5.13 中,下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1、医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2、设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3、商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4、6 层及以上的其他建筑。
由此规定可看出本次火灾事件的KTV,应采用封闭楼梯间。
3、疏散距离
在规范 5.5.17 中,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于下表的规定:
表 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)
4、疏散宽度
规范 5.5.19 中规定:人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m 范围内不应设置踏步。
人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。
规范 5.5.21 中规定:歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0 人/㎡ 计算。
其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡ 计算。
《建筑设计防火规范》中第 5.4.9 条对KTV的场地平面布置有严格规定:
歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:
1、不应布置在地下二层及以下楼层;
2、宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;
3、不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;
4、确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
5、确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不 应大于200m2;
6、厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.00h 的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
本次火灾事件的KTV属于独立建筑,并没有布置在建筑物内,所以不涉及5.4.9条规定。
规范 8.2.1 (3)中规定:体积大于5000m³ 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑,应设置室内消火栓系统。
8.2.4 规定:人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
从图中看出,该KTV所在的沿街商业造型一致,应为统一建设的工程。整个建筑体积已经大于5000m³,并且属于人员密集场所,所以必须设置消火栓。
8.3.4 规定:下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
(2) 任一层建筑面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
(7) 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡ 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。
从上图中可见,如果该沿街商业为统一建设,总建筑面积大于3000㎡时应设自动喷水灭火系统。
规范8.4.1 (8) 中规定:下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1、任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
2、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2 或总建筑面积大于1000m2 的卷烟仓库;
3、任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2 的地下或半地下商店;
4、图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
5、地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;
6、特等、甲等剧场,座位数超过1500 的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;
7、大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
8、歌舞娱乐放映游艺场所;
9、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;
10、电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;
11、二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2 的可燃物品库房和建筑面积大于500m2 的营业厅;
12、其他一类高层公共建筑;
13、设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
该KTV应设火灾自动报警系统。
规范 8.5.3 中规定:民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
1、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2 的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
2、中庭;
3、公共建筑内建筑面积大于100m2 且经常有人停留的地上房间;
4、公共建筑内建筑面积大于300m2 且可燃物较多的地上房间;
5、建筑内长度大于20m 的疏散走道。
另外公共娱乐场所的内部装修设计和施工,应当符合《建筑内部装修设计防火规范》和有关建筑内部装饰装修防火管理的规定。
《建筑内部装修设计规范》1.0.3 条明确规定:建筑内部装修设计应积极采用不燃性材料和难燃性材料,避免采用燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用,技术先进,经济合理。
第5.1.1 条规定单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.1.1的规定。
注:A:不燃性 石材 陶瓷等
B1:难燃性 防火板 阻燃墙纸等
B2:可燃性 木材 墙纸 等
B3:易燃性 油漆等
歌舞娱乐游艺场所应按照12条规定采用不燃性材料和难燃性材料。
KTV、歌舞厅大多用易燃物装修,一旦发生火灾极易蔓延,并有大量的有毒气体产生,给火场逃生带来了很大的困难,该KTV仅25分钟即造成重大伤亡,可以判定装修材料不合格是一个重要因素。
总结:
1、歌舞娱乐游艺场所是人员密集场所,一旦失火很容易造成重大伤亡。所以设计院、装饰公司、经营者必须慎之又慎!可以预见,此次火灾如果追究责任,工程参与者将会被严肃处理。
2、责任划分
安全出口数量不足——设计院
是否为封闭楼梯间?——设计院?
是否设自动喷水灭火系统和消火栓?——设计院?
内装材料应为不燃和难燃——装修公司+经营者
3、设计院和装修公司在参与商业建筑,尤其是歌舞娱乐游艺场所时一定要严控消防规范,不可有一丝侥幸心理!