消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

建筑高度处置!住宅储藏室和地下室等组合建造!

发布时间:2020-12-11 15:10消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:依《建规A.0.1-6可知:“对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度”。

疑问:

1、当两个条件现时存在时,怎样确定建筑高度?

自行车库、储藏室、敞开空间

回答如下:

 

一、规范要求:

1、设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,可不计入建筑高度。(图示1)

(图示1)

2、建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。(图示2)

(图示2)

二、图示1中,当自行车库、储藏室、敞开空间的室内地面高出室外设计地面时,怎样确定建筑高度?

可参建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度要求确定,h0大于1.5m(图示3)。否则应从室外设计地面起算建筑高度(图示4)。

(图示3)

 

(图示4)

 

三、当地下(半地下)室与自行车库、储藏室、敞开空间组合建造时,确定原则如下(以地下室和储藏室组合为例):

1、地下室顶部高出设计地面≤1.5m,储藏室≤2.2m,地下室和储藏室均可不计入建筑高度。(图示5)

(图示5)

2、地下室顶部高出设计地面≤1.5m,储藏室>2.2m,从储藏室算起,地下室可不计入建筑高度。(图示6)

(图示6)

3、地下室顶部高出设计地面>1.5m,地下室和储藏室均应计入建筑高度。(图示7)

(图示7)

三、参考专题:

1、建筑高度·防火定性-43问!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

TL 2021-08-17 08:48 00 [回复]举报

第三条和第一条不是矛盾吗

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

建筑高度处置!住宅储藏室和地下室等组合建造!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读