返回 查找 头条 题库 下·载 评论

汽车库.修车库-危险等级误区!自动喷水&灭火器-设计须知!

更多精彩→消防资源网 举报 20-09-30 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。

另外,虽然《喷规》和《灭火器规的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。

解说如下:

一、汽车库:

自动喷水灭火危险等级: 中危险级II级
灭火器配置危险等级: 中危险级
注:本文所述的自动喷水灭火危险等级,是指自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级本文所述的灭火器配置危险等级,是指灭火器配置场所的危险等级,以下同

二、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库:

由《车火规5.1.4可知,此类汽车库、修车库应参照《建规》乙类危险品库处置,对应危险等级如下:
自动喷水灭火危险等级: 仓库危险级II级
灭火器配置危险等级: 严重危险级

三、修车库(甲、乙类物品运输车的修车库除外):

1、由《车火规5.1.5可知,修车库的火灾危险性可按甲类危险性对待,参《建规》甲类厂房处置,对应危险等级如下:
自动喷水灭火危险等级: 严重危险级II级
灭火器配置危险等级: 严重危险级
2、当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,使用有机溶剂的清洗和喷漆工段,按甲类厂房确定,其他部位,参乙类厂房处置。
2.1 使用有机溶剂的清洗和喷漆工段,按甲类厂房确定:
自动喷水灭火危险等级: 严重危险级II级
灭火器配置危险等级: 严重危险级
2.2 其他部位,参乙类厂房处置:
自动喷水灭火危险等级: 严重危险I级
灭火器配置危险等级: 严重危险级
 

注:本文所述的《喷规》,是指《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017);本文所述的《灭火器规》,是指《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);本文所述的《车火规》,是指《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

吴登 23-12-11

汽车的交检车间(厂房火灾危险性戊类)总建筑面积72*24=1728㎡,东北角设置4间补漆室总建筑面积120㎡,用作补漆作业。请问补漆室内需要设自动灭火系统吗?

0 0 [回复]举报

关闭

关闭