返回 查找 头条 题库 下·载 评论

洁净气体灭火剂,现状与未来!

更多精彩→消防资源网 举报 23-05-04 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:讲解洁净气体灭火剂的相关概念及分类,阐述化学气体灭火剂的更新叠代,以及1230全氟己酮灭火剂的现在和未来!

文末附疑难探讨!
参考专题:
孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!
1230灭火剂-任重道远,未来可期!

气体灭火剂是传统的四大灭火剂(水、气体、泡沫、干粉)之一,其中的洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,其基本特征性是:气态或自动蒸发、不留残余物、电绝缘性好、对保护对象无污损等。

第一章 主要分类

目前的洁净气体灭火剂,可分为五大类:

注1:卤代烷灭火剂、氢氟烃类灭火剂和全氟己酮均属于人工合成的气体灭火剂,通常称为化学气体灭火剂。

注2:七氟丙烷即FM-200,FM-200是美国大湖化学公司的注册商标。

注3:按相关规范定义,二氧化碳灭火剂并没有归类于洁净气体灭火剂,但其具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,因此一并列入本表。

一、卤代烷灭火剂(哈龙灭火剂):

1、卤代烷灭火剂是一种人工合成的化学灭火剂,目前已淘汰,主要包括:

2、上世纪80年代开始,全球淘汰哈龙等破坏臭氧层的物质,卤代烷1211/1301于90年代开始淘汰,同期,其替代品七氟丙烷等氢氟烃类灭火剂得以广泛应用。

二、氢氟烃类灭火剂:

1、七氟丙烷、三氟甲烷和六氟丙烷等属于氢氟烃类,属于人工合成的化学灭火剂,是目前化学气体灭火剂的典型代表,具有高效洁净的特点,是目前应用最广泛的化学气体灭火剂。

2、现行的《气体灭火系统设计规范》(2005版)暂只列入了七氟丙烷灭火系统,按规范要求,三氟甲烷、六氟丙烷灭火系统需待时机成熟再考虑分阶段列入。

3、氢氟烃类不破坏大气臭氧层(破坏臭氧潜能值ODP=0),但都有较大的全球变暖潜力,1997年通过的《京都议定书》将氢氟烃类列为温室气体,我国将于2024年开始限制使用。

三、全氟己酮灭火剂:

1、全氟己酮灭火剂由美国3M推出,商标名称为Novec 1230,通常简称1230。

2、1230常温常压下为液态,无色无味,容易气化,释放后不留残余物,具备高效灭火,环保、洁净等优良性能,不破坏大气臭氧层(ODP=0),全球变暖潜能值低(GWP=1)。

3、1230作为高效洁净的气体灭火剂,已被国际消防届认可并广泛使用,是目前公认的可替代七氟丙烷等氢氟烃类灭火剂的物质。

4、1230在国外已应用近20年,国内也有多家化工企业生产,并出口欧洲、中东、东南亚等地区。然而,1230灭火装置在国内却刚刚起步,七氟丙烷仍为当前最受宠的化学洁净气体灭火剂,其地位在一定时间内仍不可憾动!

参考专题:1230灭火剂-任重道远,未来可期!

四、惰性气体灭火剂:

1、惰性气体灭火剂又称为IG系列灭火剂,源自于美国安素(ANSUL)公司Inergen(烟烙尽)商标名称,后面加的数字代码,分别代表氮气、氩气、二氧化碳的成份比例。惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂。

注:烟烙尽灭火系统(INERGEN)是由美国安素(ANSUL)公司在1994年研制开发和生产的哈龙灭火系统的替代产品,商标名称为烟烙尽(INERGEN)。

2、目前的惰性气体灭火剂,主要包括IG541、IG01、IG100、IG55等,《气体灭火系统设计规范》暂只列入了IG541气体灭火系统。

注:IG541的组分与烟烙尽(INERGEN)一致,烟烙尽(INERGEN)是美国安素(ANSUL)公司的注册商标。

五、二氧化碳灭火剂:

二氧化碳为大气组成部分,主要取自于工业副产物,是一种绿色的气体灭火剂。

需要说明的是,按相关规范定义,二氧化碳灭火剂并没有归类于洁净气体灭火剂,但其具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求。二氧化碳灭火剂应用受到限制的原因,主要是其潜在的安全风险。

有关二氧化碳灭火剂与洁净气体灭火剂的相关问题,参专题:洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用!

第二章 洁净气体灭火剂的现状

一、七氟丙烷灭火剂适应悬挂式、柜式装置和管网式系统,是目前应用最广泛的洁净气体灭火剂。
抛开环保因素,安全、经济、洁净、高效,是七氟丙烷灭火剂的经典标签!
二、惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂,抛开经济因素,应该是最理想的洁净气体灭火剂。
以IG541为代表的惰性气体灭火剂,目前应用也是非常广泛。
三、六氟丙烷灭火剂适用悬挂式灭火装置和手提式灭火器,也有一定市场份额。
四、二氧化碳灭火剂存在一定安全风险,应用受到限制,主要应用在一些无人的工业场所。
五、1230在国外已应用近20年,国内也有多家化工企业生产,并出口欧洲、中东、东南亚等地区。然而,1230灭火装置在国内却刚刚起步,但未来可期!

第三章 洁净气体灭火剂的未来

2016年,在卢旺达首都基加利举行的《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会上,近200个国家以协商一致的方式达成了历史性的限控温室气体氢氟烃类协议,我国将在2024年前逐步冻结使用氢氟烃类。

目前广泛使用的七氟丙烷、六氟丙烷等均属于氢氟烃类,也就是说,这些灭火剂将在2024年开始逐步冻结使用。依此,1230将获得巨大的发展机遇!

同时,我们相信,绿色环保的惰性气体灭火系统,一定会拥有更好的发展空间,当然,化学气体灭火剂有其特殊优势,不会被惰性气体灭火系统完全替代。即使将来七氟丙烷、三氟甲烷和六氟丙烷等氢氟烃类被限制使用,一定会有全氟己酮或其他可替代的化学气体灭火剂诞生!

参考专题:

孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!
1230灭火剂-任重道远,未来可期!

第四章 疑难探讨

一、是否2024年会禁止使用七氟丙烷等氢氟烃类灭火剂?

七氟丙烷等氢氟烃类的冻结使用,是必然趋势!但并不代表在2024年就马上冻结,是逐步减少,冻结进度有一个过程,主要取决于替代品的成熟与否。

二、已经使用的七氟丙烷等氢氟烃类灭火系统,是不是2024年必须更换成1230等系统?

不会,已经使用的,可继续正常使用,包括维护保养等,均不会受到影响!

三、有没有可能1230和七氟丙烷等化学气体灭火剂,全部被IG541等惰性气体灭火剂替代?

不会,化学气体灭火剂有其特殊优势,不会被惰性气体灭火系统完全替代。具体参专题:孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!

四、现在已经可以购买到1230灭火剂,是否可以采用1230灭火系统?

不建议采用。

虽然国内也有多家化工企业生产1230,并出口欧洲、中东、东南亚等地区。但是,1230灭火装置在国内刚刚起步,尚没有相关的设计标准和产品标准支持,并不成熟,因此不提倡使用。

五、特殊情况下需要采用这种系统,怎么处置?

目前情况下不建议采用1230系统,如有特殊需要,可采用具备FM和UL认证的产品,参考国外相关标准(NFPA等)执行。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭