返回 查找 头条 题库 下·载 评论

再议:排烟口(送风口)-直接启动消防风机,现状·展望!

更多精彩→消防资源网 举报 20-09-11 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。

总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择!

参考专题:

防烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!

排烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!

排烟口与排烟风机,应采用直接自动启动!

文末附:总结·展望!

第一章 前言

本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。

当然,在总线制方案下解决问题也是完全可能的,但需要各规范及产品标准的协调,我们相信,随着规范的不断完善,问题终将得以解决!

 

第二章 基本功能·概述

一、《烟规 5.1.2 5.2.2规定:

5.1.2 :系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

5.2.2 :系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。

结合5.1.25.2.2条文解释可知,本功能“应确保不受其他因素的影响,不受火灾自动报警系统故障因素的影响”。

二、关于本条文的实施,目前有总线启动和连锁启动两个方案,分别在第三章和第四章讲述。

第三章 总线启动

一、机械排烟系统的总线启动方案:

手动开启任一排烟阀或排烟口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制系统启动。

二、机械防烟系统的总线启动方案:

手动开启任一常闭加压送风口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制加压送风机启动。

三、总线启动的优点:

全总线控制,用线少,施工相对简单。

四、总线启动的缺点:

1、总线制系统易受干扰;

2、总线制系统受报警联动控制系统及报警联动控制器故障状态影响,且必须是报警联动控制器处于“自动”状态才有效

注:日常运行中,大部分项目的火灾报警联动控制器是采用“手动”控制方式。

 

第四章 连锁启动

一、机械排烟系统的连锁启动:

手动开启任一排烟阀或排烟口,连锁启动排烟风机,其他控制方式与总线启动相同。相对总线启动方案,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)排烟风机的功能。

二、机械防烟系统的连锁启动:

手动开启加压送风口,连锁启动加压送风机,其他控制方式与总线启动相同。相对总线启动方案,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)加压送风机的功能。

三、连锁启动的缺点:

多了直接自启动回路,用线较多。

四、连锁启动的优点:

独立于火灾报警控制系统,不受火灾报警控制系统故障状态及手动或自动状态影响。

第五章 总结·展望

本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。

当然,在总线制方案下解决问题也是完全可能的,但需要各规范及产品标准的协调,我们相信,随着规范的不断完善,问题终将得以解决!

提示:

1、80%的火灾伤亡为烟气所致(并非高温和直接烧伤)!

2、火灾发生时,手动开启排烟口(送风口),风机同步启动,及时排除烟气,可救命!!!

3、满足规范要求不是目的,怎样确保长远有效运行,达到系统功能的目的,才是根本!

4、“实际运行现状与己无关“的观点,应予纠正!

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

王振华 22-01-03

这个施工普遍采用总线制,在以后的运行过程中,失控了,最好强制要求加连锁线

0 0 [回复]举报

关闭

关闭