消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!
石峥嵘:电动汽车的分散充电设施,一般配建于汽车库、停车场中,这类汽车库和停车场的分类、耐火等级、安全疏散和消防设施的设置,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的有关规定。
同时,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的适用范围仅针对内燃机汽车,并不完全适用于电动汽车。电动汽车的建筑防火和消防设施,有特殊的要求,应适应《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-2018),本标准适用于电动汽车分散充电设施的规划、设计、施工和验收,本文解读标准要求,解答诸多疑问。尤其是,文中提出了安全疏散解决方案,以期解决防火单元分隔后的安全出口及疏散问题。
本标准作为推荐性标准,适应原则存在较多争议,当然,本标准最大的问题,还是划分防火单元后怎样解决安全疏散的问题,防火卷帘的设置要求,等等。另外,在一些地方标准中,也存在不少误区,比如强调设置泡沫-水喷淋系统,要求采用水基型灭火器等等,这些都是不适当的!本文针对实际应用,不断收集各方信息,期待解决大家的实际问题!
本文共7章,解读要点:
1、本标准的适应原则。
2、防火分区、防火分隔措施的处置原则。
3、疏散距离、安全出口的优化解决方案。
4、有关泡沫喷淋、灭火器、防排烟等消防设施配置的争议。
5、有关防火卷帘的设置要求。
相关专题导读(点击进入):
第一章 本标准的适应原则
分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:(3.0.2 )
二、配建电动汽车分散充电设施的汽车库、停车场,应按本技术标准执行。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的适用范围仅针对内燃机汽车(参见定义:2.0.1、2.0.2、2.0.3),并不适用于电动汽车,电动汽车的火灾危险性分类与内燃机汽车明显不同,必须采取合适的防火处置措施。因此,配建电动汽车分散充电设施的汽车库、停车场,应按本标准执行。
四、在本标准实施日期之前颁布的地方标准,宜参照本标准执行或综合参照本标准执行,以相对较严要求为准。
五、在本标准实施日期之后颁布的地方标准,可参照地方标准执行。
第二章 基本概念及要求
一、分散充电设施的概念:
分散充电设施,是结合用户居住地停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的设施,包括充电设备、供电系统、配套设施等。(2.0.1)
二、分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合《电动汽车分散充电设施工程技术标准》第3.0.2规定:
1、新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件;
2、大型公共建筑物配建停车场,社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不应低于10%;
3、既有停车位配建分散充电设施,宜结合电动汽车的充电需求和配电网现状合理规划、分步实施。
三、分散充电设施的选址宜充分利用就近的供电、消防及防排洪等公用设施,应选取消防救援力量便于到达的场所。
四、分散充电设施的选址不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方;当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定;(3.0.4)
五、汽车库和停车场的分类、耐火等级、安全疏散和消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定。(6.1.1)
六、分散充电设施供电系统的消防安全应符合现行行业标准《电力设备典型消防规程》DL5027的有关规定。(6.1.2)
七、电缆防火与阻止延燃应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。(6.1.3)
八、充电设备及供电装置应在明显位置设置电源切断装置。(6.1.4)
九、分散充电设施宜处于现有视频监控设施的监控范围内。(6.1.9)
第三章 平面布置、防火分隔措施
除满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的相关要求外,新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定:(6.1.5)
1、布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。
2、设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。
注:即使设置有自动灭火系统,本防火单元的最大允许建筑面积也不得增加
3、每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。当采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。(注:防火卷帘的具体设置要求,详见文末答疑。)
4、当防火隔墙上需开设相互连通的门时,应采用耐火等级不低于乙级的防火门。
5、既有建筑内配建分散充电设施,宜符合上述1至4款之规定。(6.1.6)
第四章 消防设施要求
一、除满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的相关要求外,设置电动汽车分散充电设施的汽车库,尚应符合下列规定:
1、当地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时,应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。(6.1.5)
2、集中布置的充电设施区域应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定配置灭火器,并宜选用干粉灭火器。(6.1.7)
3、室外分散充电设施宜与就近建筑物或汽车库、停车场共用消防设施。(6.1.8)
二、未设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志的地下、半地下和高层汽车库内,不得配建分散充电设施。
三、单、多层汽车库内配建分散充电设施,应依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求配置消防设施。
第五章 有关防火分区、防火分隔的争议
1、防火分区和防火分隔是不同的概念,设置电动汽车分散充电设施的汽车库,防火分区面积仍适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.1章规定。
2、分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,设置在独立的防火单元内,设置有分散充电设施的防火单元,最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。
注:即使设置有自动灭火系统,本防火单元的最大允许建筑面积也不得增加。
第六章 安全疏散原则及解决方案
一、汽车库内人员安全疏散距离,应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第6.0.6规定:
汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m,对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m。(6.0.6)
二、安全疏散距离应为行走直线距离:
疏散距离应为行走直线距离,当计算车库内最远点至最近安全出口的直线距离时,通常不考虑停靠车辆等障碍物的影响,但对于车库内隔墙等情况,需要考虑墙体遮挡的影响,要按其中的折线距离计算。
如图示所示:B点至安全出口的疏散距离为 b1,A点至安全出口的直线距离为(a1+ a2)。
三、人员安全疏散距离的解决方案:
设置有分散充电设施的汽车库,在原有防火分区的基础上,另需划分独立的防火单元,根据“疏散距离应为行走直线距离”的基本原则,势必增加安全出口,对于本已艰难的地下汽车库,形如雪上加霜。
考虑汽车库属于人员较少场所,而且地下车库等部位的疏散楼梯设置,本已非常艰难,因此,本文提出以下解决方案,通过合理配置,尽量在不增加安全出口的前提下解决安全疏散问题!供参考:
1、防火卷帘采用“两步降落”的控制方式,以确保人员在卷帘下降到底前,完成人员的安全疏散。
“两步降落”控制方式:防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;
2、为进一步确保安全,可假设防火卷帘为实体墙,以此计算最不利疏散区域,在直线疏散路径方向适当设置疏散门(防火门),以利人员疏散。
注:有条件的可以设置防火分隔水幕,防火分隔水幕基本不会影响人员疏散。
3、通过以上方式,配套合理的应急照明疏散指示标志系统,尽量减少防火单元分隔后对人员安全疏散的影响。
设置分散充电设施的车库-安全疏散优化示意图
第七章 争议探讨
一、有关泡沫-水喷淋系统的设置要求:
泡沫-水喷淋系统,是由喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、泡沫液与水供给设施组成,并能在发生火灾时按预定时间与供给强度向防护区依次喷洒泡沫与水的自动灭火系统。
1、泡沫-水喷淋系统适应非水溶性液体泄漏火灾危险和存放量不超过25L/㎡或超过25L/㎡但有缓冲物的水溶性液体的室内场所,对于汽油、柴油为主要燃料的内燃机汽车有较好的灭火效果。但对于设置分散充电设施的汽车库和供电动汽车停靠的防火单元或防火分区,并无实质意义。
2、因此,设置分散充电设施的汽车库和供电动汽车停靠的防火单元,并不需要设置设置泡沫-水喷淋系统。但是,对于停放内燃机汽车(或内燃机汽车与电动汽车混合停放)的汽车库,应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.2.3条规定,确定是否设置泡沫-水喷淋系统。
3、实际上,受制于现实情况和规范标准的约束,目前也很难设计出合格的泡沫-水喷淋系统,具体可参专题:难以完成的“泡沫-水喷淋”设计!
4、更多关于泡沫-水喷淋系统的知识,可参考专题:
二、有关防烟分区的设置要求:
汽车库防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡,且防烟分区不应跨越防火分区或防火单元,防火卷帘、挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁,均可作为防烟分区的有效分隔措施。
三、有关灭火器的设置要求:
1、设置有分散充电设施的汽车库,应按照“严重危险级”配置灭火器;
2、宜设置ABC干粉灭火器,也可以适当补充洁净气体灭火器;
3、宜采用手提式和推车式相结合的形式,且应适当加强配置用量。
4、应慎重采用水基型灭火器,这类场所主要考虑扑救充电设施,如采用水基型灭火器,必须是能扑救带电火灾的的水基型灭火器。
注:电动汽车特别是动力电池发生火灾后,灭火器有效扑灭火灾的可能性较小,因此灭火器的配置主要考虑扑救充电设施,涉及A类固体火灾和E类带电火灾,建议选用干粉灭火器,慎重采用水基型灭火器。
四、有关防火卷帘的设置要求:
用于防火单元分隔的防火卷帘,其设置应满足《建规》6.5.3的规定(但不受6.5.3第1款的约束,参见专题:汽车库防火卷帘是否需要对应用长度进行限制?),具体要求如下:
1、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
2、除规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
3、当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
4、防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。
5、防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
6、需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
7、其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的规定。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
下载PDF讲义.高清视频.规范汇编
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
磐龙拥有气体灭火、细水雾等极具优势的产品,最大的消防技术服务平台,诚征合作伙伴,点击详情:zp.pavln.com
消防资源网
消防讲坛(石峥嵘老师主讲)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓