石峥嵘:2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》的第3.3.17条款,适应尚未发布的修订版《火灾自动报警系统设计规范》,导致施工验收的困惑,解读如下:
《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019,以下简称GB50166)已于2020年3月1日实施,现就第3.3.17条款所述的模块及模板箱安装的问题,说明如下:
一、根据3.3.17要求,模块或模块箱隐蔽安装时,在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识。按此规定要求,没有集中设置的明装模块将不再要求设置标识,这与现行《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013,以下简称GB50116)是矛盾的,按现行GB50116规定:未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识(6.8.4)。
二、出现这个问题的原因是:新版GB50166是根据正在修订的GB50116制定的,由于新版50116还没有发布,导致了这个矛盾的发生。考虑明装模块通常会自带标识,因此新版50116不再要求明装模块另外设置标识。
三、处置措施:
在修订版GB50116尚未实施以前,仍应按现行GB50116设计,对于按现行GB50116要求设计了标识的图纸,仍宜按设计要求设置永久性标识,如需取消应履行变更手续。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!