石峥嵘:排烟口最大排烟量的计算,与排烟系统吸入口最低点之下的烟气层厚度(db)相关,本文指出:依据规范正文及NFPA92的要求,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线。
同时,本文提出,设计应用中,尚应注意排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸的关联,以及排烟口之间的间距要求,并提出了解决措施!
(图示1)
因此,有必要规定每个排烟口的最大允许排烟量,《技术标准》4.6.14明确了机械排烟系统中单个排烟口的最大允许排烟量(Vmax)的确定方法,Vmax宜按下式计算,或按《技术标准》附录B选取。
式中db参数为排烟系统吸入口最低点之下的烟气层厚度(m),很明显,最大允许排烟量(Vmax)与db密切相关。
2、争议由来:《技术标准》4.6.14明确表示“db为排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度”,但在规范条文说明和图示中(图示2),当排烟口安装于侧墙上时,db取值为排烟口的中线,并没有取排烟口的最低点,由此引发争议:
3、本文认为,当排烟口安装于侧墙上时,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线,原因如下:
本公式引自于NFPA92的5.6.3b(注:db与NFPA92的5.6.3b的d对应),NFPA92明确表示:“d为排烟口最低点以下的烟层厚度”,见图示3:
(图示3)
至此,综合NFPA92及《技术标准》4.6.14正文要求,本文认为,规范条文解释和图示欠妥,db应修正为排烟口最低点以下的烟层厚度,从系统功能的角度,这种取值方式也相对更有保障,修正后的图示如下(图示4):
排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸是有关联的,可参考NFPA92中5.6.7的要求(图示7):
db/Di应大于2,Di为排烟口当量直径。
注1:《技术标准》中的db与NFPA92的d对应。
注2:排烟口当量直径可依据《技术标准》4.6.14计算。
三、另外,当设置有多个排烟口时,排烟口之间应满足一定的间距要求,《技术标准》也没有提及,可参照NFPA92的5.6.9执行:
注1:本文所述的NFPA92,是指美国防火协会的《烟雾控制系统标准》(NFPA92-2018)。
注2:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注3:突出颜色带下划线内容,可点击查看!