石峥嵘:水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。
本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。
水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。
水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。
注1:为防止水流波动引起误动作,水流指示器可以增加延迟功能,延迟时间可以调节(延迟时间应在2s~90s范围)。
注2:动作原理仅供参考,实际产品可能有所不同。
三、主要类型:
1、根据安装形式,水流指示器主要分为以下类型:
a 水流指示器(插入式);
b 水流指示器(对夹式);
c 水流指示器(法兰式);
d 水流指示器(沟槽式、卡箍式);
e 水流指示器(螺纹式);
f 水流指示器(马鞍式)
2、法兰式水流指示器和马鞍式水流指示器是最常用的形式,安装示意图如下:
1、在自动喷水灭火系统中,报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可以不设水流指示器,其他情况下,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
示例:当一个楼层有多个防火分区时,每个防火分区均需设置水流指示器;当多个楼层为一个防火分区时,每个楼层设置一个水流指示器
注:通常情况下,在大型公共建筑中,裙楼和地下室的每层均分隔有多个防火分区,每个分区均需设置水流指示器。塔楼部分的每层可能只有一个防火分区(或多层作为一个防火分区),需每层设置一个水流指示器。
2、在仓库场所,仓库顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行。
2、为方便检修(检修时关停的范围不致过大),通常在水流指示器入口前设置阀门,该阀门应采用信号阀,且与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。