石峥嵘:新版《建规》图示允许在建筑的局部区域设置1个安全出口或1部疏散楼梯(图示5.5.8),容易扩展为极端方案!
根据《建筑设计防火规范》5.5.8要求:除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表 5.5.8 规定的公共建筑,可以只设置1个安全出口或1部疏散楼梯:
本表明确表述了每层的最大建筑面积要求,每层建筑面积不是某个单元或局部的建筑面积。
二、新版《建规》图示将本条文表述为一座建筑的局部单元,容易引发应用误区,导致极端方案:
1、规范条文应该是指独立的单座建筑,但2018版的规范图示却允许采用部分隔离的方式,突破了“每层最大建筑面积不大于200m²”的基本要求:
2、2018版图示的做法,容易引发极端方案,如下图所示,一座建筑的多个单元扩展,突破了“每层最大建筑面积不大于200m²”的基本要求,存在很大风险:
三、实际应用中,应以规范条文为根本,以单座建筑为单位,不应突破每层最大建筑面积不大于200m²的要求。以下是2015版《建规》图示的示意图,明确以单栋建筑为单位,相对更加贴切,不会引发极端方案。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!