文末附规范争议:室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口,这个2m是迎火面间距还是侧火面间距?
一、对于只需要采用防火隔墙分隔的两个区域,处于迎火面的门窗洞口,通常需要保证6m的防火间距,处于侧火面的门窗洞口,通常仅需保证1m的防火间距。
1、示例2的住宅,两个单元之间L≥6m,L1≥1m。
(示例3)
(示例4)
注:上述示例中,防火隔墙耐火极限均不大于2小时,如采用3小时的防火隔墙,建议参照后述的防火墙处置。
1、示例5的U形建筑,L1≥6m,L≥2m。
(示例5)
(示例6)(规范图示)
(示例7)
4、示例8的防火墙,两个门窗洞口正好处于迎火面和侧火面之间,防火间距L折中计算4.0m。
1、不可以。
规范图示(示例9)有很明确的表述,这个楼梯周围2m内的门窗洞口,是指侧火面,洞口不能正对疏散楼梯。
(示例9)(规范图示)
(示例10)