石峥嵘,消防资源网创始人,从业消防20多年,曾参与近千项目的设计施工,解答各类消防疑问数万条,极为资深的实践经验,结合深厚的理论基础,汇集金典,奉献大家!
石峥嵘:疏散楼梯间应在首层直通室外,当难以设置直通室外的安全出口时,可采用扩大的封闭楼梯间、扩大的防烟楼梯间前室、以及避难走道等方式解决!
文末附争议探讨:首层的扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室,直通室外的门与楼梯间有没有距离要求?
一、疏散楼梯间应在首层直通室外:
二、封闭楼梯间在首层直通室外确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间。
楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
二、防烟楼梯间在首层直通室外确有困难时,可在首层采用扩大的防烟楼梯间前室。
楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
三、当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。
四、疏散楼梯间在首层不能直通室外,又不符合以上一至三项条件的情况,应通过避难走道直通室外。
五、规范争议:首层的扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室,直通室外的门与楼梯间有没有距离要求?
《建规》及图示均没有提出外门与楼梯间的距离要求,但仍应尽量控制距离,对于距离较长的情况,宜采用避难走道的方式直通室外。
注1:实际应用中,较大的扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,通常会更多的作为其他用途,防火分隔流于形式,严重影响安全性能。
注2:根据“公津建字【2015】27号”文件精神,直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,当受条件限制直通室外的安全出口的行走距离较长时,可采用避难走道通至室外。
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!