再谈“剪刀楼梯间”-概念、争议及探讨!附3D分解!

发布时间:2021-06-30: 消防资源网

进入公众号阅读

3D分解,秒懂“剪刀楼梯间”


第一节:概述
一、剪刀楼梯,又名叠合楼梯或套梯,是利用一个普通楼梯的空间,设置两个相互交叉、隔离的疏散楼梯,形成两个独立的疏散楼梯,垂直方向的两个疏散通道。
剪刀楼梯具备两个疏散通道的功能,但两个安全出口相距较近,疏散时人流向一个方向集中,不利于大面积的双向疏散。

二、在住宅建筑和高层公共建筑中,当疏散楼梯分散设置确有困难,且从任一疏散门(或户门)至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。这类建筑的楼层面积不大,剪刀楼梯间相当于两个独立的疏散楼梯,两个独立的安全出口。要求如下:
1、剪刀楼梯间应采用防烟楼梯间,梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
2、公共建筑的前室不能共用(但可以和消防电梯前室合用)。
3、住宅建筑的前室可以共用,共用前室还可以和消防电梯前室合用(即三合一前室)。
4、三合一前室的剪刀楼梯间,应设置机械加压送风系统,两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。


第二节:疑难探讨(以下观点仅供参考)
三、多层公共建筑应用剪刀楼梯间,可以参照高层公共建筑实施;

四、剪刀楼梯间可以应用于前述情况以外的其他场所(比如汽车库、以及不满足前述距离要求的住宅及公共建筑等),要求如下:
1、在同一防火分区中,除剪刀楼梯间外,须同时设置有其他独立的安全出口(疏散楼梯),其他安全出口的疏散净宽度不应小于该防火分区所需疏散总净宽度的50% (数据供参考)。
2、当通过剪刀楼梯间疏散的房间疏散门(或室内任一点)与剪刀楼梯间两个安全出口的距离同时满足《建规》5.5.17要求时,剪刀楼梯间的两个梯段之间可不设置防火隔墙。不设置防火隔墙的剪刀楼梯间仅可视为一个安全出口(疏散楼梯),这时两个梯段的疏散宽度可以叠加,但应满足第1项要求。


剪刀楼梯间的设置形式及要求,可参见:

 2018,这些阵亡的核心筒方案!

 再谈建筑核心筒消防疏散方案


申明:
本文仅供参考,期待抛砖引玉,实际应用中,各地的执行标准可能有所区别,应以地方意见为准。毕竟,不管是从宽还是从严,统一的标准就是最好的标准!!!


原创不易—版权申明(点击查看)!