消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 住宅建筑 >

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

争议| 设置避难层的住宅,是否需要设置安全间?

发布时间:2021-09-16 10:01消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:对于54m以上的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,每户应设置一间安全功能加强的房间(简称:住宅安全间),用于火灾临时避难。

本文观点:对于100m以上住宅建筑,即使设置了避难层,每户也应设置住宅安全间。

 

一、规范要求:

依据《建规》5.5.32要求,大于54m的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,每户应设置一间安全功能加强的房间,用于火灾临时避难,通常简称为住宅安全间:
图片

二、主要争议:

建筑高度大于100m的住宅建筑,已设置避难层,每户是否仍需设置安全间?

有观点认为:设置避难层的住宅建筑,不需要设置安全间,依据为《建规》5.5.32的条文解释:对于大于54m但不大于100m的住宅建筑,尽管规范不强制要求设置避难层(间),但此类建筑较高,为增强此类建筑户内的安全性能,规范对户内的一个房间提出了要求”。

本观点认为,本条文解释已限定了住宅安全间的设置范围,因此,仅“大于54m但不大于100m”的住宅建筑,才需要设置安全间。

三、本文观点:

即使设置避难层的住宅建筑,也需要每户设置安全间,依据如下:

1、本条文解释说明了“大于54m但不大于100m的住宅建筑,为什么需要设置安全间”,并不能作为100m以上住宅建筑不需要设置安全间的依据,为增强54m以上建筑户内的安全性能,有必要每户设置安全间。

2、依据《建规》前言说明,条文说明不具备与规范正文同等的法律效力。《建规》5.5.32正文已明确“大于54m的住宅建筑每户需要设置安全间”,明显包括了100m以上住宅建筑。

依此,本文认为,对于100m以上的住宅建筑,即使设置了避难层,每户也应设置安全间。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

学到老活到老 2022-04-12 01:27 00 [回复]举报

理解

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

争议| 设置避难层的住宅,是否需要设置安全间?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读