石峥嵘:疏散区域是确定疏散人数的前提,也是确定疏散宽度的基础。
合理确定某个疏散出口或疏散通道的疏散区域,即可算出其承载的疏散人数,确定疏散净宽度,依此,可解决诸多争议,具重要意义!
1 解决疏散门.安全出口疏散净宽度误区;
2 解决疏散走道等疏散通道净宽度误区;
3 解决疏散楼梯净宽度的误区;
4 解决首层疏散出口、外门净宽度误区。
一、疏散区域的概念:
疏散区域是确定疏散人数的前提,也是确定疏散宽度的基础。
疏散区域是指某个疏散出口(疏散门、安全出口等)或疏散通道(疏散走道、疏散楼梯等)所承载的疏散区域,火灾条件下,本区域人员均通过此疏散出口或疏散通道进行疏散。
疏散区域是个相对的概念,图示1中,房间内疏散通道、房间疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯等承担各自区域的人员疏散。实际上,就是同一疏散走道,不同截面承载的疏散区域也有区别,图示1中,截面1和截面2承载的疏散区域有别。
由上可知,疏散区域实质是针对某个疏散出口或疏散通道的概念,确定了疏散出口或疏散通道的疏散区域,就可以确定其疏散人数!
(图示1)
二、疏散区域的确立原则:
1、疏散距离最近原则:
以公共建筑为例,规范明确了房间疏散门至最近安全出口的最大直线距离,疏散指示标志也是以疏散门至安全出口的疏散距离最近为原则设置。火灾条件下,人们向最近的安全出口疏散,可以此确定各疏散出口和疏散通道等的疏散区域。
图示2中,A、D、E、F疏散门距左侧安全出口最近,C、G、H、J疏散门距右侧安全出口最近,疏散门B处于中间位置,可认为两个安全出口各占50%,可以此确定安全出口和疏散楼梯对应的疏散区域。
(图示2)
图示3的建筑,虽然上、下疏散走道连通,但依据疏散距离最近原则,上部的两个安全出口(疏散楼梯)承担上部区域人员的安全疏散,下部的两个安全出口(疏散楼梯)承担下部区域人员的安全疏散。
(图示3)
2、楼层不叠加原则:
以地上建筑的疏散楼梯为例,虽然某梯段承担上部所有楼层的人员疏散,疏散区域覆盖其上部的所有楼层,但在计算疏散人数时,并不考虑不同楼层人数的叠加,处置原则如下:
疏散楼梯净宽度可按疏散人数最多一层的人数确定,在确定地上部分楼梯梯段的疏散人数时,可按该梯段以上各层疏散人数最多一层的人数计算;在确定地下部分楼梯梯段的疏散人数时,可按该梯段以下各层疏散人数最多一层的人数计算。
疏散楼梯的首层疏散出口、疏散外门等的净宽度,按首层楼梯梯段的疏散人数确定。
注:各疏散出口和疏散楼梯等,均应满足规范的最小净宽度要求。
三、疏散区域的确立意义:
明确了某个疏散出口或疏散通道的疏散区域,即可算出其承载的疏散人数,以此确定疏散净宽度,具实际意义!
1、解决疏散出口(疏散门、安全出口等)的疏散人数误区:
疏散出口(疏散门、安全出口等)的疏散人数,应按其实际承载的疏散人数确定,不能简单的采用平均取值方式。
示例1:图示2的A、B、C疏散门,B疏散门的疏散面积差不多是A、C疏散门之和,在计算疏散人数时,不能简单的将房间总疏散人数按三个门平均,应考虑各自的实际疏散负荷。图示2的F、G疏散门,疏散人数基本相同,可按房间总疏散人数平均。图示2、图示3与此类同。
示例2:图示3上部的两个安全出口(疏散楼梯),承载本楼层人员密集区域的安全疏散,其疏散人数的确定,应按其负荷的上部区域计算,相对应,图示3下部的两个安全出口(疏散楼梯),可按其实际承载的下部区域人数计算。
2、解决疏散通道(疏散走道等)疏散人数计算的争议:
疏散通道(疏散走道等)的疏散人数争议,由来以久,有观点认为,疏散走道负担两侧所有房间的人员疏散,疏散人数应按走道两侧房间总人数确定。依本文所述的疏散区域确定原则,疏散走道应依实际负荷的区域确定,当走道负载区域的人员密度相对均匀时,疏散走道任意截面的疏散人数,通常不会超过疏散总人数的1/2,可按两侧房间总人数的1/2确定疏散净宽度。
示例:图示1至图示3的疏散走道,两侧房间的人员密度相对均匀,疏散走道任意截面的疏散人数不会超过总疏散人数的1/2,可按总疏散人数的1/2确定疏散净宽度。
3、解决疏散楼梯疏散人数的误区:
疏散楼梯的疏散人数确定,包括平面疏散人数和竖向疏散人数:
从平面疏散角度,疏散楼梯的疏散人数和安全出口对应,如前所述,应依其实际疏散负荷确定。
从竖向疏散角度,疏散楼梯承担多个楼层疏散,根据前述原则,同一疏散路径中,不考虑不同楼层人数的叠加。
图示4中,四层及以上均为办公场所,当这些楼层的疏散人数相等时,可按任意层疏散人数确定3层及以上楼层的疏散楼梯净宽度,一、二、三层为人员密集场所,当疏散人数大于四层及以上办公楼层的疏散人数时,二层疏散楼梯的疏散人数可按三层疏散人数确定,一层疏散楼梯的疏散人数可按二、三层疏散人数最大的一层确定,在满足疏散人数和最小净宽度要求的前提下,允许上层疏散楼梯净宽度小于下层疏散楼梯净宽度。
地下部分疏散楼梯向上部疏散,图示4中的地下疏散楼梯,可按梯段以下各层疏散人数最多一层的人数计算,在满足疏散人数和最小净宽度要求的前提下,负二层和负三层疏散楼梯净宽度可小于负一层。
4、解决首层疏散出口疏散人数的误区:
《建规》5.5.21规定:“首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定”。依本文可知,疏散楼梯在首层疏散出口(含疏散外门)的疏散人数,与首层楼梯梯段一致,同一建筑楼层的不同疏散楼梯,疏散人数可能有别,不能简单的取总疏散人数平均值。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
下载PDF讲义.高清视频.规范汇编
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
磐龙拥有气体灭火、细水雾等极具优势的产品,最大的消防技术服务平台,诚征合作伙伴,点击详情:zp.pavln.com
60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》,敬请关注↓↓↓
消防讲坛(石峥嵘老师主讲)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓