消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

疏散宽度(疏散净宽度)-计算及应用!

发布时间:2021-07-08 09:54消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:合理的疏散路径、疏散距离和疏散净宽度,是安全疏散的基本保证。

消防安全疏散中的疏散宽度,是指疏散净宽度,是疏散路径上各通道及疏散出口的净宽度。

 

一、疏散宽度是安全疏散的全过程控制:

疏散宽度是全过程保证,不论是危险区域的房间内疏散通道,还是次危险区域的疏散走道、室内安全区域的疏散楼梯,以及疏散路径上的所有疏散出口,其各自疏散净宽度,均应经计算确定,并不应小于最小净宽度要求。

除剧场、电影院、礼堂和体育馆等场所的观众厅和多功能厅外,规范没有明确房间内部区域的疏散宽度要求,实际应用中,仍应合理考虑室内疏散通道的净宽度。

图示1建筑,无论是房间内的疏散通道,还是房间疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯等,其疏散净宽度均应满足其疏散人数的要求,并应满足规范所需的最小净宽度要求。

图片

(图示1)

二、疏散宽度是指疏散净宽度:

疏散宽度是指疏散净宽度,是扣除装修面层、门框、突出柱等相关因素后的净宽度。(图示2)(图示3)

图片

(图示2

图片

(图示3)

三、疏散宽度的计算:

疏散宽度的计算,主要有两种方式:

方式一:依据专题“疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用”可知,疏散宽度可根据每股人流宽度、每分钟每股人流通过数以及疏散人数进行计算,计算公式如下:

图片

本方式需要确定疏散场所的疏散时间,实际应用中,疏散时间与疏散场所的火灾危险等级、疏散人群特征、功能场所特征等要素相关,并不容易确认,现行规范也仅描述了少数场所的安全疏散时间。因此,本方式的疏散宽度算法,并无普适性,主要用于突破规范参数要求的特殊场所。

 

方式二:根据百人宽度指标和疏散人数进行计算:

为方便疏散宽度的计算,提出了百人宽度指标的概念,百人宽度指标是指每百人疏散所需的疏散宽度(m),根据百人宽度指标和疏散人数,就可以算出疏散宽度(m),计算公式如下:

图片

本方式为目前最常用的疏散宽度计算方式,现行规范提供了各类场所疏散人数计算方法和百人宽度指标参数,具体参专题:

疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用!

消防安全疏散| 疏散人数的计算!

四、疏散宽度应满足最小净宽度要求:

各疏散通道和疏散出口的净宽度,应经计算确定,并不应小于规范要求的最小净宽度要求。

所有场所的疏散出口和疏散通道,都应保证一定的最小疏散净宽度要求,但并非所有场所的疏散净宽度均需计算确定,比如:

1、高层公共建筑的疏散楼梯,疏散净宽度应经计算确定,并不应小于1.2m。

2、仓库、汽车库、修车库等场所,因疏散人数较少,无需进行疏散净宽度计算,只需满足最小净宽度要求即可。

3、住宅建筑的疏散净宽度应经计算确定,考虑实际疏散人数有限,通常也无计算必要,满最小净宽度要求即可。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

圆圆的海 2021-12-17 16:38 00 [回复]举报

民用建筑的疏散楼梯净宽度测量应从栏杆扶手中心线计算吧,您这里解释是从边缘测量,请问根据什么规范确定呢,急急急!

duoye123456   回复: 圆圆的海2024-03-22 20:03

民用建筑设计统一标准,第6.8.2,高层民用建筑设计防火规范图示,P88,已经明确说了“楼梯净宽应从墙面至扶手中心计算”

0    0 [回复]举报

sunnyhuang 2022-07-09 16:01 00 [回复]举报

您好,老师!现实中有这么一栋民用建筑,建筑高度31米+ , 11层楼,双面布房,走道长度100米+,宽度仅仅1.25米宽,每层楼有34户。每层面积有1700平米+,开发商没有设置防火分区,后来根据业主反映,他们在疏散走道上增加了防火门。每层楼设有3个安全出口。整栋楼没有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,采用自然排烟方式。开发商与业主签订的合同是住宅,但实际上的用途是作为民宿酒店来使用的。请问,这栋楼的疏散走道和安全出口和防火分区等方面有问题吗?还有,规范中关于疏散走道双面布房的最小净宽度,是指户内的走道的净宽度还是指类似此案例中这种户外疏散走道的净宽度呢? 虔诚期盼着您的回答,非常感谢!

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散宽度(疏散净宽度)-计算及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读