消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 基础专题 >

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

上人屋面、平台-安全区域·设计地面的定性及要求!

发布时间:2022-02-08 08:43消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:依据火灾危险程度,建筑内外各区域的火灾风险等级分为四级:危险区域、次危险区域、室内安全区域、室外安全区域。

依据疏散救援条件,上人屋面和平台可能作为室内安全区域、室外安全区域或室外设计地面,也可作为临时避难场所。

本文阐述上人屋面、平台作为各类安全区域的基本要求,以及作为临时避难场所的基本条件!

参考专题:

消防安全疏散路径-概论!

火灾风险等级·危险区域-划分原则及意义!

 

建筑的较高部分通过较低部分的上人屋面或平台疏散时,依据疏散救援条件,上人屋面和平台可能作为室内安全区域、室外安全区域或室外设计地面,也可作为临时避难场所,分述如下:

一、作为室内安全区域:

作为室内安全区域的上人屋面或平台,可作为楼层的安全疏散出口,其功能与通向疏散楼梯间的安全出口类似。

作为室内安全区域的上人屋面或平台,功能上类似于避难走道,属于平面疏散通道的扩展需满足一定条件:

1、具有到达室外地面的设施,常见的方式是通过同一建筑内其他防火分区的疏散楼梯直达地面。(图示1、图示2)

图片

(图示1)

图片

(图示2)

注:对于设置在建筑外墙上的室外疏散楼梯,虽然处于室外区域,但受制于建筑结构及外墙的耐火极限影响,安全等级上仍属于室内安全区域。

2、符合安全疏散要求,包括但不限于以下条件:

2.1 满足相应耐火等级建筑上人屋面的耐火极限要求,且不应小于1.5h。

2.2 仅作为人员疏散和交通使用,不得用作其他影响疏散和安全性能的功能,不得放置可燃物和影响人员疏散的设施。

2.3 设置消防应急照明和疏散指示标志系统,指示清晰明确的疏散路径。

二、作为室外安全区域:

《建规》2.1.14有关于室外安全区域的定义:“室外安全区域”包括符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台。综合本定义及《建规》6.6.4有关天桥、连廊等的规定,满足一定条件的上人屋面和平台,可作为室外安全区域:

1、具有直接到达室外地面的设施,常见的方式有:

1.1 上人屋面或平台与地面直接连通,或通过天桥直达地面(图示3):

图片

(图示3)

1.2 上人屋面或平台通过满足规范要求的天桥、连廊直达其他建筑(图示4):

图片

(图示4)

1.3 上人屋面或平台通过满足疏散要求的阶梯等直达地面,阶梯不受建筑外墙的燃烧性能和耐火极限以及建筑门窗洞口影响。(图示5)

图片

(图示5)

满足消防救援要求的上人屋面和平台,可作为确定建筑高度的室外设计地面,除满足前述室外安全区域的条件外,对于多层建筑,屋面或平台应满足消防救援要求,对于高层建筑,尚应满足消防车道及消防车登高操作场地的相关要求,主要如下:

1、满足消防车道、消防救援场地的设置要求。

2、屋面及抵达屋面设施(天桥等)的承载力满足要求。

3、屋面及抵达屋面设施(天桥等)的耐火极限满足要求,耐火极限不应小于2.0h,且不应小于各消防系统的火灾延续时间。

4、应设置各系统的水泵接合器,并满足建筑物室外消火栓保护要求,等等。(图示6)

图片

(图示6)

四、作为临时避难场所:

很明显,敞开的上人屋面和平台,相对避难层(间)具备更好的避难条件,可作为临时避难场所,上人屋面和平台不需设置防烟系统、自动灭火系统、报警系统等消防设施,其他条件与避难层(间)类似,比如避难区面积的计算、消防应急照明和疏散指示标志系统的设置,等等,均可参照避难层(间)的要求执行。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

上人屋面、平台-安全区域·设计地面的定性及要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读