消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

再议:中庭首层-是否需要采取防火分隔措施?中庭是否可以划入首层功能区?

发布时间:2020-11-26 08:27消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:即使在首层,中庭也应依《建规5.3.2要求采用防火分隔措施,庭不应划入首层(或其他层)的功区!否则,将违背中庭基本原则,不再满足《建规》关于中庭有效防火分隔的要求。   

如中庭首层(或某层)无防火分隔措施,防火分区面积应为中庭连通的所有楼层区域叠加,或中庭与周围区域应满足不同防火分区的分隔要求,采用3h防火墙或防火卷帘等分隔措施,且防火卷帘应按《建规6.5.3-1款要求控制设置宽度。

基础专题:

中庭(回廊)-消防争议,疑难杂症•NO.1

消防释疑:中庭(回廊),25 问!

 

一、规范降低中庭与周围连通空间的防火分隔措施要求,应是建立中庭无可燃物、每层均有防火分隔措施的基础之上!

与常规的防火分隔措施相比,规范降低了中庭与周围连通空间的防火分隔措施要求,比如,可以采用1h耐火极限的防火隔墙或防火玻璃墙,采用防火卷帘时不限制设置长度等,应是建立在中庭无可燃物,每层均有分隔措施的基础之上!

二、如中庭首层无防火分隔措施,则中庭部分的火灾风险等级与连通的首层相同,中庭不再是相对安全区域,首层火灾可能通过中庭直接蔓延至其他楼层,中庭与其他楼层区域应满足不同防火分区的分隔要求,比如:应采用3h防火墙或防火卷帘等分隔措施,且防火卷帘应按《建规6.5.3-1款要求控制设置宽度。

三、如中庭首层(或某层)无防火分隔措施,必定模糊中庭界限,难免用于其他功能且可能设置可燃物,违背中庭基本原则!

中庭作为独立的防火单元,应属于无功能空间,除常规的交通功能外,不能用于其他功能,且根据《建规5.3.2要求,中庭内不应布置可燃物。

如中庭首层(或某层)无防火分隔措施,必定模糊中庭界限,难免用于其他功能且可能设置可燃物,违背中庭基本原则!

 

四、由于尚无中庭的明确定义,大堂等很多常规空间均可能视为中庭处置,如首层(或某层)可以不采取防火分隔措施,很可能引伸极端案例!

民用建筑设计术语标准》(GB/T50504-2009 )第2.5.23规定:中庭是建筑中贯通多层的室内大厅。依此,很多常规空间均可能视为中庭处置。

五、中庭不应划入首层(或其他层)的功能区!

有观点认为,当首层面积不超过一个防火分区面积(含中庭面积)时,中庭可以不采取防火分隔措施;还有观点认为,可以将中庭区域划入首层的某个防火分区而不采取防火分隔措施。这些做法实际上是将中庭作为楼层的常规功能区域,根本无法做到中庭无可燃物的基本要求。

六、综上,对于中庭,包括首层在内的所有楼层,均应依《建规5.3.2要求采用防火分隔措施,如中庭首层(或某层)无防火分隔措施,防火分区面积应为中庭连通的所有楼层区域叠加,或中庭与周围区域应满足不同防火分区的分隔要求,采用3h防火墙或防火卷帘等分隔措施,且防火卷帘应按《建规6.5.3-1款要求控制设置宽度。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

土豆诗与远方 2023-05-23 19:46 00 [回复]举报

首层的防火分隔要满足防火分区要求,还是和其他楼层一样采用一样耐火极限的防火卷帘?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

再议:中庭首层-是否需要采取防火分隔措施?中庭是否可以划入首层功能区?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读