石峥嵘 刘丽波:走道防烟分区的争议较大,主要集中在走道局部放大对防烟分区长度的影响,以及口形、日形走道长边长度的计算方式上。
这些问题,各地方标准差异甚大,以走道防烟分区的长边长度为例,相同的口形走道,不同地方标准的取值差距可达4倍!
本文要点:
1 走道局部放大对防烟分区长度的影响。
2 异形走道防烟分区的长边长度确定。
3 住宅建筑的走道长度的确定。
4 敞开式外廊要不要设排烟设施。
一、防烟分区的概念:
在设置排烟系统的场所(或部位),需要划分防烟分区。
防烟分区是采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分的区域,设置目的是将烟气控制在着火区域(所在)的顶部空间范围内(储烟仓内),通过自然排烟或机械排烟的方式将烟气排出,限制烟气向其他区域蔓延。
二、走道防烟分区的面积及长度要求:
1、防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度规定:
防烟分区过大或过小,都会影响排烟效果,《防排烟技术标准》4.2.4规定了防烟分区的最大允许面积及其最大允许长度。
2、走道防烟分区长边长度的规定:
依《防排烟技术标准》4.2.4可知:当公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m;当走道宽度大于2.5m时,按表4.2.4确定,比如,空间净高不大于3m的走道,长边最大允许长度为24m。
第二章 走道宽度局部放大对防烟分区长度的影响!
疑问:当走道宽度局部大于2.5m时,如何控制防烟分区长边长度?
实际应用中,确实存在走道宽度局部大于2.5m的情况,本文认为,一定比例和规模的局部放大,应予通融:
一、基本处置原则:
由《防排烟技术标准》4.2.4可知,对于公共建筑和工业建筑的走道,当走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。对于局部宽度大于2.5m的走道,应急管理部四川消防研究所的复函(烟标[2019]31号)明确:“《防排烟技术标准》尚无针对走道局部超过2.5m情形的具体技术规定”。也就是说,类似问题应依现行规范要求处置:当走道宽度大于2.5m时,应按《防排烟技术标准》表4.2.4确定长边最大允许长度,比如,走道宽度大于2.5m,空间净高不大于3m的走道,长边最大允许长度为24m。
二、本文观点:
本文认为,走道有特殊性,一定比例和规模的局部放大,应可以参照走道宽度不大于2.5m的情形确定长边最大允许长度,即防烟分区的长边长度不应大于60m。
示例:疏散走道的候梯厅局部扩大空间(图示1),以及旅馆走道的局部扩大空间(示例2),等等,这些扩大部位的深度不大,对烟气流的影响有限,如大部分走道的宽度不大于2.5m,则其防烟分区的长边最大长度仍应可按不大于60m确定。
(图示1)
三、实施困境:
实际上,各地方标准均有走道局部放大的特许情况,关键争议是局部放宽部分的规模控制,目前主要有两个控制要求:一种是控制局部放大部分长度所占走道总长度的比例,一种是控制局部放大部分的面积,或两者兼而有之。
具体操作要求,有地方标准的地区,依地方标准确定,没有地方标准的地区,由设计师酌情处置。
本文第五章附有广东、浙江、广西等地区的地方标准要求,以供参考。
疑问:一字形、L形、折线形、H形、口字形、日字形等走道,怎样确定防烟分区的长边长度?
怎样确定走道防烟分区的长边长度,地方标准各执一词,差距甚大,以相同的口形走道为例,不同地方标准的取值差距可达4倍!
一、目前的主流观点:
目前的主要争议是口形、日形走道计算,下面以口形、日形走道为例(图示3),将目前地方标准的三大主流观点列示如下:
观点1:以计量轨迹不重复为原则计算最大长度L,图示1中L=2a+2b。
观点2:以任意两点之间最大的沿程距离计算最大长度L,图示1中L=a+b。
观点3:按任一条长边长度计算(非环形内走廊的总长),图示1中L=b。
由上可知,对于四边相等的口形或日形走道,观点1和观点3的取值差距可达4倍!
(图示3)-口形、日形走道示意图
二、本文认为,限制走道防烟分区的长边长度,目的是确保排烟系统的有效性和可靠性,其长边长度的确定,应与排烟风管的设置形式相关,不应采用固化的规则条文!
防烟分区过大或过小,都会影响排烟效果,《防排烟技术标准》4.2.4明确了防烟分区的最大允许面积和最大允许长度,这是相互制衡的两个要素,直接影响排烟效果,最大允许长度的确定,不应采用固化的规则条文!
三、基本原则及计算示例:
本文认为,走道防烟分区的长边长度,可依两个原则确定,以相对较大值为准:
原则1:不应小于走道任意两点之间的最大沿程距离(以最快捷路径计)。
原则2:不应小于排烟总管出口至最远处排烟口的最大沿程保护区域长度(沿排烟风管方向的走道长度)。
注:具体要求,参专题:走道防烟分区-长边长度的确定!。
备注说明:
1、原则2的沿程保护区域即沿排烟风管方向的保护区域,保护区域起点为排烟总管出口第一个排烟口的保护区域,终点为最远处排烟口的保护区域。
2、规范限定了防烟分区的最大允许长度,原则2可防止某路排烟风管保护距离过长的极端情况。
注1:排烟风管过长,有效性和可靠性降低,应予适当控制。
注2:只要合理设置排烟风管,原则2的长度就不会超过原则1
3、对于一字形、L形、折线形、H等形式的走道(图示4),原则2的计算长度不会大于原则1,可直接依原则1计算防烟分区的长边长度L。
(图示4)
4、对于口字形、日字形等类似走道(图示5),原则2的计算长度L2可能大于原则1的计算长度L1,取较大者作为防烟分区的长边长度L。
(图示5)
5、对于自然排烟系统,规范已限制了的自然排烟口的设置距离,不存在机械排烟系统的极端情况,可直接按原则1处置。
6、具体计算方式及相关要求,参专题:走道防烟分区-长边长度的确定!
7、说明:观点仅参考,有地方标准者,依地方标准执行,本文第五章附有广东、浙江、广西等地区的地方标准要求。
第四章 其他疑问
一、规范中没有规定住宅建筑内疏散走道防烟分区长边允许长度,怎样确定?
通廊式住宅已较少使用,单元式住宅通常不会出现走道过长的情况,特殊情况下可参公共建筑的相关要求执行。
二、民用建筑内长度大于20m的疏散走道要设置排烟设施,如在走道上设置门,将走道分为不超过20m的区段,是否可以不设排烟设施?
1、疏散走道不应设置门、卷帘等影响疏散的隔离设施。
2、即使因功能需要必须在走道设置门(比如医院等场所),也应按总长度确定是否设置排烟设施。
三、敞开式外廊要不要设置排烟设施?一部分为敞开式外廊,一部分为内走道的情况,怎样设置排烟设施?
1、敞开式外廊具备更好的自然排烟条件,应可以不设置排烟设施。
2、一部分为敞开式外廊,一部分为内走道的情况,可在内走道和外廊交接处设置挡烟垂壁,外廊不需要设置排烟设施,内走道如超20m,则需要设置排烟设施。
第五章 附录:地方标准
附录1:不规则走道防烟分区长边长度的确定:
问题 33:第4.2.4条,不规则内走道如何计算长度以及划分防分区?
内走道按计量轨迹不重复来计算最长的长边即计算长度, 防烟分区的划分按表4.2.4。
19、对于矩形、L 形、多边形等形状的房间,一个防烟分区的任一边长度不应大于《标准》第4.2.4条中规定的防烟分区长边的最大允许长度;对于圆形且为一个防烟分区的房间,其直径不应大于防烟分区长边的最大允许长度。对于走道(回廊),其防烟分区的长边长度是指任意两点之间最大的沿程距离。
12、条文4.2.4规定防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度,当遇到坡屋顶时空间净高如何选取?走道长边的最大允许长度,环形内走廊如何确定?
答:坡屋顶的空间净高按照防排烟图示P140页第2.3条说明确定。环形内走廊长边最大允许长度可理解为任一条长边的长度,而非环形内走廊的总长。
28 第4.2.4条,对于“口”“日”型走道的防烟分区长度如何计算?
答:按防烟分区中任意两点的沿程中线最大值计算。
附录2:局部放大走道防烟分区长度的确定:
问题 45:当内走道局部净宽>2.5m 时,走道防烟分区如何划分?
内走道单个区域局部净宽>2.5m 的区域:面积<100㎡时仍按走道设计, 面积≥100㎡时加设挡烟垂壁,划分独立防烟分区。
20、《标准》第4.2.4条附注中,对于主体宽度不大于2.5m的走道,当其局部变宽(该局部的累计长度不超过该走道总长度的1/4,变宽的宽度不超过6m)时,该走道防烟分区的长边长度不应大于45m;对于宽度大于2.5m且小于或等于3.0m的走道,该走道防烟分区的长边长度不应大于50m。
问题 18:规范4.2.4,假如走道部分宽度大于2.5m,如何执行?
解答:局部有小部分走道宽度大于2.5m,不影响走道宽度的定性,仍然按照小于2.5m的走道。若局部面积较大,可将局部区域与走道分别对待。
30 第4.2.4条,对于总体宽度不大于2.5m但局部超过2.5m的走道,如何处理?
答:(1)对于总体宽度不大于2.5m、局部宽度超过2.5m的走道,局部变宽的累计长度不超过该走道总长度的1/3,且单一局部变宽区域长度不超过该走道总长度的1/6,变宽区域的宽度不超过5米,变宽区域无除疏散、候梯之外的其他功能的,可按走道宽度不大于2.5米情况划分防烟分区。(详下述示例)
(2)对于酒店建筑客房层等,若走道总体宽度不大于2.5m,每间客房门处局部变宽,宽度超过2.5m,考虑到该走道疏散宽度为不超过2.5m,本走道按宽度不大于2.5米情况划分防烟分区。且每间客房门处局部变宽为均布性的,不计入(1)所述各项指标。
示例:
图 30
以图30为例,上图走道总长度为54.8m,走道总体宽度 2m。走道左上角局部宽度为2.8m,长度为9m,约占总长度的16.4%<1/6。走道右端局部宽度为3.7m,长度为5.6m,约占总长度的 10.2%<1/6。两部分变宽区域累计长度为 14.6m,约占总长度的 26.6%<1/3。此时该走道最大允许长度可按走道宽度不大于2.5m时选用,即不大于60m可仅作为一个防烟分区。
五、《湖南省施工图审查常见问题及处理意见》第五章暖通中(二)排烟系统
问题 11. 公共建筑内走道宽度局部区域大于2.5m时,走道防烟分区的长边尺寸如何确定?
处理意见:局部有小部分走道宽度大于2.5m,不影响走道宽度的定性,仍然按照小于2.5m的走道。若局部面积较大,可将局部区域与走道分别对待,不满足按 “必须修改(消防安全)”处理。