返回 查找 头条 题库 下·载 评论

疏散楼梯间-直通室外的五种形式!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-22 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:疏散楼梯间应在首层直通室外,当难以设置直通室外的安全出口时,可采用扩大封闭楼梯间、扩大的防烟楼梯间前室、以及避难走道等方式解决!

参考专题:
疑难处置-不超4层的楼梯间通过走道(门厅)直通室外!
扩大封闭楼梯·防烟楼梯间前室-直通室外的距离!

 

一、疏散楼梯间应在首层直通室外:

二、封闭楼梯间在首层直通室外确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间。

楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,有困,不应大于30m。

三、防烟楼梯间在首层直通室外确有困难时,可在首层采用扩大的防烟楼梯间前室。

楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,确有困难时,不应大于30m。

四、当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可通过疏散走道或门厅直通室外,将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。    

本规定适应不超4层的敞开、封闭和防烟楼梯间,应注意门厅和疏散走道的设置形式及装修材料,具体要求,参见:疑难处置-不超4层的楼梯间通过走道(门厅)直通室外!

五、疏散楼梯间在首层不能直通室外,又不符合以上条件时,应通过避难走道直通室外。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

消防网友41442 20-10-28

石老师解释的合理合规,只是实际项目中每个专家对规范解读均不同,某些设计得不到支持

0 0 [回复]举报

扬帆 21-07-04

两个问题没说清楚:一、这些形式适用于地下的楼梯间吗?二、这些形式适用于烟规中3.1.6条“地下封闭楼梯间仅为一层时可不设机械加压送风系统,但首层应设置直通室外的疏散门”的直通室外要求吗?

0 0 [回复]举报

关闭

关闭