返回 查找 头条 题库 下·载 评论

释惑:坡度&坡路角度,消防车道和登高场地!

更多精彩→消防资源网 举报 20-12-11 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:坡度,不是坡路的角度,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。

 

规范要求:

为确保消防车安全行驶及救援操作,消防车道和登高操作场地的坡度要求如下:

1、消防车道的坡度不宜大于8%。

2、消防车登高操作场地坡度不宜大于3%。 

疑惑:坡度是否等于坡路的角度?

回答:

1、坡度,不是坡路的角度,坡度用百分比表示,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。

2、坡度=(坡路的高度/水平距离)*100%,与坡路路面的角度是不同的概念,坡路路面的角度是指路面与水平面之间的夹角,单位是(°)。

3、如图所示,道路坡度为8%,是指水平距离行进100米,垂直高度上升8米,路面的水平角度为:tanθ=8/100,θ=4.58°。

依此,100%的坡度,其坡路路面角度为45°,100%的坡度是机动车的极限坡度,车辆不能克服100%以上的坡度。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭