返回 查找 头条 题库 下·载 评论

再议:常开防火门.自动排烟窗的温控自释放功能!

更多精彩→消防资源网 举报 20-11-26 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:常开防火门和自动排烟窗等,尚无专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,这类消防设施应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度自动关闭(开启)。

 

一、常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置:

1火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。

2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均处于“手动”运行状态

3、考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度,常开式防火门自动关闭,自动排烟窗自动开启。

二、常开式防火门及自动排烟窗等的火灾报警联动控制要求,依相关规范要求处置:

1、对于常开式防火门,应同时具备火灾报警联动控制关闭的功能,具体要求,参专题:联动/手动/温控释放-防火门(防火门监控),设计验收须知!

2、对于设置有火灾自动报警系统的场所,自动排烟窗(口)宜具备火灾报警联动控制开启的功能,具体要求,参专题:排烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!

三、附录:

1、《防火卷帘》(GB14102-2005)6.4.7要求,防火卷帘应装配温控释放装置:

2、《防火窗》(GB16809-2008)3.5要求,防火窗的启闭控制装置应至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗户的功能:

 

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭