返回 查找 头条 题库 下·载 评论

防烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!

更多精彩→消防资源网 举报 23-09-27 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:本文阐述防烟系统报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解!

基础专题:

1 消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)!

2 消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用!

3 火灾自动报警:报警区域-在设计施工中的概念及应用!

4 消防水泵.风机-控制柜,设计验收27问!

注意:防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统,通常情况下,自然通风系统没有联动控制要求,本文所述的防烟系统,均为机械加压送风系统!

第一章 视频分解

防烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等!

防排烟系统基本概念(3D分解)
 
机械加压送风系统(一)-概述

防烟系统-报警联动控制

更多视频,请参考:

排烟系统-视频专辑

防烟系统-视频专辑

注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。

第二章 自动控制(报警联动)

防烟系统的报警联动控制,是指通过两个独立的火灾报警信号联动控制系统启动,本功能的信号通过总线回路传输,通过消防联动控制器实现,本功能仅在火灾报警联动控制器处于“自动”状态下有效。

一、基本要求:

防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为联动触发信号,由消防联动控制器启动该防火分区(含楼梯间及前室)的全部加压送风机,开启该防火分区前室及相邻上下层前室的常闭加压送风口。

二、实施要点:

1、火灾报警信号应属于同一报警区域。

2、防烟系统是以火灾所在防火分区为控制单元,其中前室部位的加压送风口要扩展到相邻上下层前室。

3、防火分区包含所属的疏散楼梯及前室。

4、单元式住宅中,每户每单元之间都有较严格的防火分隔措施,每个住宅单元可以作为一个控制单元。(本观点有争议)

第三章 手动控制

防烟系统的手动控制,主要是指加压送风机控制柜、常闭式加压送风口的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。

一、基本要求:

1、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制加压送风机的启动、停止,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。

注:本功能仅限加压送风机控制柜转换开关处于“自动”状态时有效。

2、应能通过消防控制室内的消防联动控制器,手动控制常闭式加压送风口的开启。

注:本功能为总线控制。

3、通过加压送风机控制柜的“启动、停止”按钮,可以启动、停止加压送风机。

注:本功能在加压送风机控制柜转换开关处于“自动”或“手动”状态均有效。参专题:加压送风机.风机-控制柜,设计验收27问!

4、常闭式加压送风口应在现场设置手动驱动装置,手动控制开启和关闭,手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置。

二、实施要点:

1、消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至加压送风机控制柜。

2、加压送风机控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至加压送风机控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从加压送风机控制箱(柜)的启动、停止按钮接线(与规范要求有别,文末有问答探讨)。参专题:消防水泵.风机-控制柜,设计验收27问!

3、加压送风机控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。

4、宜通过总线控制盘分区控制常闭式加压送风口,也就是说,需关联动作的常闭式加压送风口,宜在消防联动控制器的总线控制盘上一键开启。

注1:本功能可通过总线控制盘实现,可通过总线控制盘的手动启动按钮,一键控制某一防火分区所有常闭式加压送风口。

注2:实际应用中,往往需要同时控制多个常闭式加压送风口启动,一个个操作控制不太现实,可通过总线控制盘实现。

注3:有关总线控制盘和多线控制盘,参专题视频:总线控制盘•多线控制盘

第四章 加压送风口直接启动加压送风机

一、功能要求:

1、《烟规5.1.25.2.2规定:

5.1.2:系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

5.2.2:系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。

2、结合5.1.25.2.2条文解释可知,本功能“应确保不受其他因素的影响,不受火灾自动报警系统故障因素的影响”,关于这个条文的实施,目前有总线启动和连锁启动两个方案,分述如下:

二、总线启动:

手动开启任一常闭加压送风口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制加压送风机启动。

注:加压送风机和常闭加压送风口的联动启动时间不应大于15s。

1、优点:

全总线控制,用线少,施工相对简单。

2、缺点:

a 总线制系统易受干扰;

b 受报警联动控制系统及报警联动控制器故障状态影响,且必须是报警联动控制器处于“自动”状态才有效

三、连锁启动:

通过专用线路直接启动加压送风机。

相对方案一,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)加压送风机的功能。

注:加压送风机和常闭加压送风口的联动启动时间不应大于15s。

1、缺点:

多了直接自启动回路,用线较多。

2、优点:

独立于火灾报警控制系统,不受火灾报警控制系统故障状态影响,不受火灾报警联动控制器手动或自动状态影响,满足规范要求。

四、总结·建议:

目前这两种方案都有选用,本文不持观点,尊重设计师的选择!

有关常闭式加压送风口直接启动加压送风机的相关要求,可参专题:再议:排烟口(送风口)-直接启动消防风机,现状·展望!

第五章 反馈信号

常闭加压送风口开启的动作信号、加压送风机的启动和停止信号等,均应反馈至消防联动控制器。

第六章 其他

如机械加压风机吸入口处设置电动调节阀,则机械加压风机应与电动调节阀联动:风机启动,电动调节阀开启;风机停止,电动调节阀关闭。

第七章 疑难探讨

一、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,是否需要直接手动控制常闭式加压送风口?

常闭式加压送风口往往数量较多,全部采用多线直接手动控制的难度大,可以通过总线回路控制。

二、为什么需要通过消防联动控制器的总线控制盘来控制常闭式加压送风口?

常闭式加压送风口往往数量较多,逐个操控效率低,紧急情况下也很难判断操作范围,不能保证防烟效果。因此,宜通过总线控制盘分区控制常闭式加压送风口,也就是说,某一防火分区相关的常闭式加压送风口等,宜在消防联动控制器的总线控制盘上一键开启,可通过总线控制盘的手动启动按钮,一键控制某一防火分区相关的常闭式加压送风口。

注:有关总线控制盘和多线控制盘,参专题视频:总线控制盘•多线控制盘

三、按规范要求设置防烟系统的场所,是否一定要设置火灾自动报警系统?

设置防烟系统的场所,应配套设置火灾自动报警系统。

四、根据规范要求,加压送风机控制箱(柜)的启动、停止按钮,应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的(消防联动控制器)手动控制盘,是否需要从泵控制箱(柜)内部的启动、停止按钮接线?

控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。

控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至加压送风机控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从加压送风机控制箱(柜)的启动、停止按钮接线。参专题:加压送风机.风机-控制柜,设计验收27问!

 

五、 在单元式住宅中,也需要以防火分区作为控制单元吗?

 在单元式住宅中,每户每单元之间都有较严格的防火分隔措施,每个住宅单元可以作为一个控制单元。(本观点有争议)

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭