石峥嵘:《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)对分类进行了重大变更,取消了厚度分类,增加了防护对象分类、分散介质分类和防火机理分类,不同分类对应不同的应用场所和应用要求,须仔细甄别!
不同于其他产品,钢结构防火涂料具有较大特异性,不同厂家的产品性能和应用要求有别,理解产品分类,掌握钢结构防火涂料的型号编制方法,具有重要意义!
一、钢结构防火涂料的分类:
3、按分散介质分类:
4、按防火机理分类:
注:防火机理特征代号:P代表膨胀型,F代表非膨胀型。
二、耐火性能分级
1、钢结构防火涂料的耐火性能分级,按耐火极限分为6级:0.50 h、1.00 h、1.50 h、2.00 h、2.50 h和3.00 h。
2、耐火性能分级代号见表1。
注:Fp、Ft分别代表示普通钢结构防火涂料和特种钢结构防火涂料,数值为耐火极限(h)
1、钢结构防火涂料的产品代号以字母GT表示。
2、相关特征代号:
2.1 使用场所特征代号:N代表室内, W代表室外
2.2 分散介质特征代号:S代表水基性,R代表溶剂性
2.3 防火机理特征代号:P代表膨胀型,F代表非膨胀型。
2.4 主参数代号:Fp、Ft分别代表示普通、特种钢结构防火涂料,数值为耐火极限(h)。注:主参数代号以表1中的耐火性能分级代号表示。
3、钢结构防火涂料的型号编制方法如下:
示例1:
GT-NSP-Fp2.00-A,表示:室内用水基性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fp2.00,耐火极限2h,A为企业自定义代号。
示例2:
GT-WRF-Ft1.50-B,表示:室外用溶剂性非膨胀型特种钢结构防火涂料,耐火性能为Ft1.50,耐火极限1.5h,B为企业自定义代号。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!