石峥嵘:危险区域、次危险区域、相对安全区域、室外安全区域,是我们在讲解安全疏散路径时提出的风险等级概念,通过合理划分室内区域的火灾风险等级,可处置建筑防火、安全疏散和消防设施等诸多争议和误区!
1、危险区域:通常是指室内各功能房间,是火灾风险较大的区域。
2、次危险区域:通常是指疏散走道,是房间与疏散出口(或安全出口)连通的室内走道,是人员疏散的第一安全地带。疏散走道的围护结构应具有相应的耐火性能,满足对应耐火等级的燃烧性能和耐火极限要求。墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求,同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部。
3、相对安全区域:通常是指防烟楼梯间前室、疏散楼梯(间),也包括避难层、避难走道等部位,这些部位具备更高的防火等级。通常情况下,我们认为:在火灾条件下,人员能走到安全区域,即认为到达安全地点,计算安全疏散距离时,通常只考虑进入疏散楼梯间(或防烟楼梯间前室)的距离,这些区域的入口称为安全出口。
4、室外安全区域:通常是指室外地面,包括符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等。
疏散路径的确立,应以“危险区域”→“次危险区域”→“相对安全区域”→“室外安全区域”为基本原则,这是所有安全疏散路径应该遵行的基本准则,是安全疏散设计的基础: