石峥嵘:美容院、理发店(发廊)、休闲中心、酒吧(清吧)、棋牌室、茶馆(茶座)、咖啡厅、饮品店、餐馆、洗浴、澡堂、足浴(足疗)、按摩、健身房、保龄球馆、台球馆等,这类场所的建筑防火定性,一直是争议较大的问题,这类场所中,大部分属于公共娱乐场所,部分属于歌舞娱乐放映游艺场所。
本文共六章,全面阐述这类场所的定性原则,以及消防设施要求!
一、公共娱乐场所和歌舞娱乐放映游艺场所的概念:
公共娱乐场所包含了歌舞娱乐放映游艺场所,两者均属于公众聚集场所和人员密集场所(四者的从属关系附文末),相关概念及区别应用,参见专题:区别及概念-人员密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映游艺场所!
歌舞娱乐放映游艺场所具有较大的火灾危险性,属于火灾高风险场所,《建筑设计防火规范》对这类场所的设置楼层、厅室面积以及防火分隔措施等,提出了限制性或加强性要求,通过提高此类场所的防火设计指标,以利人员疏散和逃生。这类场所的建筑防火及消防设施要求,详见专题分解:歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求!
歌舞娱乐放映游艺场所以外的公共娱乐场所,其安全疏散、平面布置、防火分隔等,并不需要执行《建规》5.4、5.5章节有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的规定,通常情况下,可参照公共建筑的相关要求处置。
但是,《建规》第8章“消防设施”的相关要求及条文解释,对娱乐场所的范围定义模糊,公共娱乐场所的消防设施,宜参照“歌舞娱乐放映游艺场所”执行,详细解说,可参专题:“健身房、保龄球馆”等场所,自动灭火、火灾自动报警等消防设施的要求!
歌舞娱乐放映游艺场所的定性,通常分为两类:
1、规范明确定性的歌舞娱乐放映游艺场所:
《建筑设计防火规范》第5.4.9条,明确了歌舞娱乐放映游艺场所的具体范围:歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等(不含剧场、电影院)。
2、有些场所规范没有明确,根据业态特点可能需要定性为歌舞娱乐放映游艺场所:
娱乐场所业态复杂,规范不可能穷尽列举,有些场所规范没有明确,根据业态特点可能需要定性为歌舞娱乐放映游艺场所。
比如,《建筑设计防火规范》标准管理组《关于足疗店消防设计问题》的复函(建规字[2019]1号),就补充说明了歌舞娱乐放映游艺场所的定性原则:业态特点与《建筑设计防火规范》第5.4.9条所述相同的娱乐场所,也应定性为歌舞娱乐放映游艺场所。相关解读,可参考专题:足疗、按摩场所-建筑防火及消防设施要求!
1、美容院:
美容院是为人们提供美容护理、皮肤保健等内容的美容服务场所,单纯的美容院可不划为娱乐场所,具备休闲、娱乐功能的美容院,属于公共娱乐场所,同时需要结合前面所述的定性原则,确定是否属于歌舞娱乐放映游艺场所。
2、理发店、发廊:
单纯以理发、美发为主的理发店、发廊,即使附属头部按摩和美容等功能,也可以不划为娱乐场所,具有休闲、娱乐或按摩等附属功能的理发店、发廊,属于公共娱乐场所,同时需要结合前面所述的定性原则,确定是否属于歌舞娱乐放映游艺场所。
3、休闲中心:
休闲中心的概念宽泛,常见的休闲内容也不过是足浴、按摩、桑拿等类似功能,可根据具体功能确定,对于没有明确功能的休闲中心,实际功能的机动性较大,宜统一按歌舞娱乐放映游艺场所确定。
4、酒吧、清吧:
酒吧是提供酒类消费的场所,通常都会附带娱乐活动,同时,《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令 第51号)中,酒吧和歌舞娱乐放映游艺场所并列,因此,酒吧应属于歌舞娱乐放映游艺场所。
需要说明的是,不提供娱乐功能,类似茶馆的清吧,可酌情定性。
5、茶馆(茶座)、咖啡厅、饮品店:
对于纯商务或聊天类的茶馆(茶座)、咖啡厅、饮品店,可以不划分为公共娱乐场所,但具有娱乐功能的茶馆(茶座)、咖啡厅、饮品店等,应属于公共娱乐场所,而且,在《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令 第51号)中,具有娱乐功能的茶馆和咖啡厅,与歌舞娱乐放映游艺场所并列,因此,这类茶馆和咖啡厅,宜列为歌舞娱乐放映游艺场所,或根据其实际功能,依据以上定性原则酌情确定。
6、棋牌室:
棋牌室属于公共娱乐场所,具备其他功能的棋牌室,整体应按较高风险等级定性。比如茶馆中附属有棋牌室,则茶馆应按公共娱乐场所定性。实际应用中,应根据其实际功能,依据以上定性原则酌情确定,比如,具有游艺、卡拉OK等类似功能的棋牌室,属于歌舞娱乐放映游艺场所。
7、餐馆:
餐馆属于餐饮场所,具有娱乐功能的餐饮场所,属于公共娱乐场所,具有卡拉OK等类似娱乐功能的餐厅或包房等,属于歌舞娱乐放映游艺场所。
餐馆等餐饮场所的建筑防火及消防设施,参见专题:餐饮场所-建筑防火及消防设施要求!
8、洗浴、澡堂:
单纯的洗浴、澡堂,并不需要划为公共娱乐场所,具备休闲、娱乐等功能的洗浴场所,可参照专题理解:洗浴中心-建筑防火及消防设施要求!
9、足浴(足疗)、按摩:
足浴(足疗)、按摩场所,属于公共娱乐场所,足浴(足疗)及与之类似的按摩店,属于歌舞娱乐放映游艺场所,详见专题:足疗、按摩场所-建筑防火及消防设施要求!
10、健身房、保龄球馆、台球馆:
健身房.保龄球馆.台球馆等,属于公共娱乐场所,其建筑防火及消防设施要求,详见专题:健身房.保龄球馆.台球馆等-建筑防火及消防设施要求!
六、从属关系一览表:
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!