石峥嵘:外挂楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨棚等,是否纳入防火间距计算,历来都是争议较大的问题,本文总结四大处置要点,供参考!
二、争议内容:
外挂楼梯、室外疏散楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨棚等,是否要纳入防火间距计算?
1、凸出构件必须是不燃性构件。
2、凸出构件不能有人(可能的人员通行也不行)。
3、凸出构件不能放置临时物件(本条意思是不应具备放置临时物品的条件,比如,人员无法到达,或无法通过常规方式放置物品等)。
4、凸出构件不得影响消防车道、消防车登高操作场的设置,不得影响应急救援!
2、对于不燃材料的雨棚,如不影响消防车道、消防车登高操作场的设置,不影响应急救援,则可以不纳入防火间距计算。
3、其他建筑突出构件的防火间距计算,也可依据以上四项原则处置。
注1:以上所述,为建议的常规处置原则,在一些确有困难的场所,当外挂楼梯等不影响消防车道及灭火救援的前提下,可探讨宽容(供参考)。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!