石峥嵘:在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。
根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。
综上,在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。
注:部分地区要求主风管按设计风量确定,应予尊重!