石峥嵘:从安全疏散的角度,敞开楼梯间和开敞式楼梯是不同的概念,也是最容易混淆的概念!
第一章 敞开楼梯间的概念及应用
一、敞开楼梯间,是指一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间:
二、敞开楼梯间是疏散楼梯的一种常见形式:
三、在防火上,敞开楼梯间是不安全的,可能成为烟、火向其它楼层蔓延的通道,仅应用于防火等级要求不高的场所:
四、对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,在计算防火分区时,敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。
在如图所示的建筑中,虽然有敞开楼梯间连通,但不同的楼层还是可以划分为独立的防火分区。
五、敞开楼梯间应符合下列规定:
1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
4、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
5、敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道。注:当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
一、敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,不能作为疏散楼梯使用。
二、敞开楼梯、自动扶梯、电梯等,均不能作为疏散设施。
1、建筑内的自动扶梯处于敞开空间,火灾时容易受到烟气的侵袭,且梯段坡度和踏步高度与疏散楼梯的要求有较大差异,难以满足人员安全疏散的需要,故设计不能考虑其疏散能力。
2、对于普通电梯,火灾时动力将被切断,若火灾时作为人员的安全疏散设施是不安全的,火灾时人员疏散只能使用楼梯,电梯不能用作疏散设施。
3、消防电梯在火灾时如供人员疏散使用,需要配套多种管理措施,目前只能由专业消防救援人员控制使用,且一旦进入应急控制程序,电梯的楼层呼唤按钮将不起作用,因此消防电梯也不能计入建筑的安全出口。
三、建筑内设置的敞开楼梯、自动扶梯等,其上、下层相连通的开口,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算(或应采用防火卷帘等防火分隔措施)。