一、根据“公津建字【2015】27号”文件要求:
扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,其直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,当受条件限制直通室外的安全出口的行走距离较长时,不应大于30m,否则,可采用避难走道通至室外。
注:实际应用中,较大的扩大封闭楼梯间和防烟楼梯间前室,往往会用作更多的其他用途,无法满足无可燃物和防火分隔要求,因此,适当限制疏散距离是有必要的!
第二章 直通室外15米不采用防火分隔的情况,应仅适应于敞开楼梯间
根据《建规》5.5.29-2,要求:“楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;”
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!