石峥嵘:防火卷帘的设计应用,不同规范要求迥异,条文错杂!
本文总结《建规》《人防》《车规》等主流规范要求,归类防火卷帘的应用!
同时,重点列示了防火卷帘的禁用和限制情形(设计应用中最容易出错的问题),解答规范争议!
本文共分8大章节,文末附视频分解:
1、3D视频分解及应用。
2、防火卷帘的禁用和限制情形。
3、防火卷帘的选型原则。
4、防火卷帘的限制原则(示例讲解)。
5、防火卷帘的分类。
6、规范争议及疑难探讨。
一、禁用情形:
1、甲、乙类厂房的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,这些部位不得使用防火卷帘。
注:规范并无禁止防火卷帘在乙类厂房防火墙的应用,但目前防火卷帘最高耐火极限仅为3.00h,不能应用在耐火极限为4.00h的防火墙上。(特殊工艺要求的情况,应对防火卷帘的耐火极限予以认定,确保满足4.00h耐火极限)
2、丙、丁、戊类的三、四级耐火等级厂房,防火墙上不得使用防火卷帘。
3、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;(3.3.2)
对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位分隔的有效性。
注:丙类仓库内的防火墙耐火极限不应低于4.00h,如丙类仓库因特殊要求需要使用防火卷帘,应对防火卷帘的耐火极限予以认定,确保满足4.00h耐火极限。
4、当防火分区利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。(5.5.9)
5、在超大城市综合体中,严禁使用侧向或水平封闭式及折叠提升式防火卷帘。详见:公消〔2016〕113 号
超大城市综合体:是总建筑面积大于 10 万平方米(含本数,不包括住宅和写字楼部分的建筑面积),集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的超大城市综合体。
二、限制原则:
不得采用大面积、大跨度的防火卷帘替代防火墙进行水平防火分隔,除汽车库及建筑中的中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。(后附专项解读)
第三章 防火卷帘的选型原则
防火卷帘的应用,设计规范要求迥异,条文错杂,其实,规范要求的很多功能,本身属于产品自有的基本功能,无须另行规定。
二、以耐火完整性和耐火隔热性为判定条件的防火卷帘,就是特级防火卷帘,特级防火卷帘本身具备防烟功能。特级防火卷帘主要分为无机特级防火卷帘和钢质(水雾式)特级防火卷帘两类。
三、仅以耐火完整性为判定条件的防火卷帘,就是普通钢质防火卷帘,实际应用中,仅汽车库车道可以使用此类卷帘。
除汽车库车道设置的防火卷帘外,其他情况下如采用普通钢质防火卷帘,均必须配套设置自动喷水灭火系统保护(即防护冷却系统),经济上不可行,基本不会采用。实际应用中,通常直接采用无机特级防火卷帘或钢质(水雾式)特级防火卷帘。
四、综上所述,汽车库车道可以使用普通钢质防火卷帘,其他情况下通常采用特级防火卷帘。注:即使在汽车库车道等部位,仍建议采用特级防火卷帘。
参考条文:《建规》6.5.3、《人防》4.4.3、《车规》5.2.7。
第四章 防火卷帘的限制规则
限制规则:不得采用大面积、大跨度的防火卷帘进行水平防火分隔,除汽车库及其他建筑中的中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
示例解说如下:
一、防火分隔部位的宽度是指某一防火分隔区域与相邻防火分隔区域两两之间需要进行分隔的部位的总宽度。
在如图所示的建筑平面中,包括A、B、C三个防火分区,虽然B区与A区、C区均相邻,但在计算B区防火分隔部位宽度的时候,B区应和A区、C区分别计算,而并不是将B区的卷帘全部叠加。
本示例中:
1、当计算B区与A区之间的卷帘宽度时,防火分隔部位的宽度按L3计算:当L3≤30米时, d3≤10米; 当L3>30米时, d3≤(1/3)L3,且d3≤20米;
2、当计算B区与C区之间的卷帘宽度时,防火分隔部位的宽度按L1计算:当L1≤30米时, d1+d2≤10米; 当L1>30米时, d1+d2≤(1/3)L1,且d1+d2≤20米。
二、在如图所示的建筑平面中,防火分区A与相邻的防火分区B有2条边L1、L2相邻,则A区与B区的防火分隔部位的总宽度为L1与L2之和。
当计算A区与B区之间的卷帘宽度时,防火分隔部位的宽度按L1+L2计算:当L1+L2≤30米时, d1+d2≤10米; 当L1+L2>30米时, d1+d2≤1/3(L1+L2),且d1+d2≤20米;
三、需要说明的是,建筑中庭部位的周围连通空间,可以采用防火卷帘进行防火分隔,设置宽度并不受上述要求的限制,且中庭部位防火卷帘的宽度不计入防火分隔部位的宽度。
如图所示:
1、防火分区B和防火分区C的防火分隔部位宽度按L2计算:
当L2≤30米时,d2≤10米;
当L2>30米时,d2≤(1/3)L2,且d2≤20米;
2、防火分区A和防火分区C的防火分隔部位宽度按L1计算:
当L1≤30米时,d1≤10米;
当L1>30米时,d1≤(1/3)L1,且d1≤20米;
第五章 防火卷帘的分类
一、按规范定义分类(《防火卷帘》GB14102-2005),防火卷帘可分为钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘,其中,无机纤维复合防火卷帘已停用。
1、钢质防火卷帘也称为普通防火卷帘,包括符合耐火完整性要求的钢质防火卷帘,以及符合耐火完整性要求和防烟性能要求的钢质防火、防烟卷帘。
钢质防火卷帘不能满足隔热性能要求,需要增加独立的防护冷却系统保护(或水幕冷却系统保护),才能应用于需要满足隔热性要求的场所。
2、特级防火卷帘是符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘,主要包括无机特级防火卷帘和水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘。
特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位,局部代替防火墙或防火隔墙。
无机特级防火卷帘:由双层无机帘面组成,符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。
水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘:通常为单层钢质卷帘,配以水雾或喷淋系统保护,符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。
二、根据《防火卷帘》GB14102规定,防火卷帘按耐火极限分类,可以分为2小时和3小时两个类型。
根据规范要求,用于防火墙部位的卷帘耐火极限不应少于3小时,因此,目前厂家生产的防火卷帘,耐火极限均不会少于3小时。
注:防火卷帘分类形式很多,本文仅列示与设计应用相关的类别。
第六章 争议探讨
一、自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,是否受防火卷帘应用长度的限制?
1、问题由来:
根据规范要求,除汽车库及建筑中的中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
也就是说,建筑中庭部位不受防火卷帘应用长度的限制,那么,建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,是否受防火卷帘应用长度的限制呢?
2、参考建议:
实际使用过程中,防火卷帘存在着防烟效果差、可靠性低等问题,存在较大消防安全隐患,设计中要尽量减少防火卷帘的使用,限制防火卷帘应用长度的做法,可以防止在建筑中大量采用大面积、大跨度的防火卷帘替代防火墙进行水平防火分隔。
中庭以及自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,均有其特殊性,这些部位不方便设置防火墙,上下层连通区间不会有可燃物,而且这些部位的上下层通常会同时设置防火卷帘,即使某一层卷帘出现问题也不会影响防火有效性。
因此,自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,应和中庭部位类似,设置防火卷帘时不受应用长度的影响,上下连通开口可全部采用防火卷帘分隔。
二、有没有耐火极限为4小时的防火卷帘,为什么现在厂家的防火卷帘耐火极限均为3小时?
防火卷帘属于强制性产品认证目录内的消防产品(现已转为自愿性认证),必须符合现行产品标准《防火卷帘》GB14102,产品标准中的耐火极限,只有2h和3h两个类别。因此不会有耐火极限4小时的防火卷帘。
另外,由于现行设计标准中,大部分情况下都是要求防火卷帘耐火极限3h,而且2h和3h防火卷帘的成本相近,因此,目前厂家都仅生产耐火极限为3h的产品。
注:如乙类厂房、丙类仓库等因特殊要求需要使用防火卷帘,应对防火卷帘的耐火极限予以认定,确保满足4.00h耐火极限。
三、防火卷帘的防烟功能如何实现?
根据《建规》6.5.3要求:防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
目前情况下,通常都是选用特级防火卷帘,这类卷帘本身就具备防烟功能,是产品标准《防火卷帘》(GB14102)的基本要求。如选用非特级的普通防火卷帘,则需要明确防烟功能要求。
防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料封堵,应依相关施工规范标准施行。
第七章 有关防火卷帘的部分规范条文索引
一、通过 gf.1190119.com,可对所有消防类规范中的“防火卷帘”关键字进行索引!
二、也可以在各个规范中,对本规范中的“防火卷帘”关键字索引!
三、超级强大的功能,尽在《消防资源网》(www.1190119.com)!!!
第八章 3D视频分解及应用
点击进入:
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
文中突出颜色的下划线内容附链接,可点击查看!
长按二维码,下载高清PDF及消防规范汇编
气体灭火、高压细水雾、防火卷帘、探火管、泡沫喷雾,磐龙消防:18670080000
点击观看往期热文精选
最新更正(2019年5月)-《建筑设计防火规范》图示(2018版)
最新!16地市答疑·部局文件复函-《建筑防烟排烟系统技术标准》,附下载!
建筑防火及消防设施要求-解读《电动汽车分散充电设施工程技术标准》
变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统(3D分解)
川消所复函(2019):关于排烟阀与排烟风机的联动控制要求!!!
消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)
37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示
更多热文,敬请关注公众号 ↓↓↓
消防资源网
消防讲坛(石峥嵘老师主讲)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓