石峥嵘:气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式,与设计应用密切相关!
本文引读:
按加压贮存方式分类,气体灭火可分为:自压式气体灭火系统、内贮压式气体灭火系统、外贮压式气体灭火系统。
一、自压式气体灭火系统:
自压式气体灭火系统是指灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭火系统。
以下两种情况,一般都采用自压式气体灭火系统:
1、使用温度高于临界温度的灭火剂,这类灭火剂在使用温度范围内永远不可能被液化,都是采用高压贮存,可以依靠自身压力完成灭火剂输送,属自压式气体灭火系统。
示例:1G541主要组份以及G541、IG55、IG100、IG01等的临界温度都远低于使用温度,属于自压式气体灭火系统。
(IG541、IG55、IG100、IG01均为气态贮存)
2、使用温度低于临界温度,但饱和蒸气压较高的灭火剂,可以依靠自身压力完成灭火剂输送,也可以采用自压式气体灭火系统。
示例:二氧化碳的临界温度31.26℃,20℃时的饱和蒸气压5.7MPa,属于自压式气体灭火系统。
二、内贮压式气体灭火系统:
内贮压式气体灭火系统的灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压贮存,系统动作时灭火剂依靠瓶组内的加压气体进行输送。
在使用温度范围内,饱和蒸气压较低的灭火剂,必须依靠惰性气体(氮气)增压,依靠高压氮气完成灭火剂输送。
示例:七氟丙烷在20℃时的饱和蒸气压为0.39MPa,必须依靠氮气增压才能有效释放,一般采用内贮压方式。
三、外贮压式气体灭火系统:
外贮压式气体灭火系统是指驱动气体(氮气)与灭火剂分别储存的灭火系统。
示例:七氟丙烷一般采用内贮压方式,也可以采用外贮压方式。
在外贮压式的七氟丙烷系统中,高压氮气贮存在动力瓶组中;七氟丙烷药剂贮存在药剂瓶组中。当系统启动时,动力瓶组中的高压氮气经减压阀释放至药剂瓶组,推动七氟丙烷灭火剂释放至防护区。
四、参考专题:气体灭火系统!(点击进入)
小贴士:
1、临界温度:能够使物质由气相变为液相的最高温度叫临界温度。每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质不会液化,这个温度就是临界温度。详见:有趣的临界温度!-气体灭火漫谈
2、饱和蒸气压:在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。详见:神秘的饱和蒸气压!-气体灭火漫谈