石峥嵘:理解了饱和蒸汽压,就可以更透彻的理解气体灭火系统!
想真正了解气体灭火,就必须了解饱和蒸汽压。
饱和蒸汽压是指在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸汽所具有的压力。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸汽压,并随着温度的升高而增大。
下面,我们以七氟丙烷为例,讲解饱和蒸汽压:
1、假设我们在一个真空的钢瓶内注入液态的七氟丙烷,七氟丙烷进入钢瓶后迅速蒸发,钢瓶内的气态七氟丙烷压力不断升高(为方便理解,我们称气态七氟丙烷为七氟丙烷蒸汽),随着七氟丙烷蒸汽压力升高,气相的七氟丙烷分子也不断地凝化成液相七氟丙烷分子。最终,气相和液相达到一个平衡状态,这时的压力就是七氟丙烷的饱和蒸汽压。
2、在一定温度下,某种物质的饱和蒸汽压是衡定的,因此,单一贮存七氟丙烷药剂的储瓶,即使有泄漏,只要有液态七氟丙烷存在,瓶内压力就是衡定的,始终等于饱和蒸汽压。这就是外贮压式七氟丙烷系统的灭火剂储瓶不能用压力表检测泄漏的原因。
3、在内贮压系统中,七氟丙烷通过氮气加压贮存,七氟丙烷泄漏时气相空间增加,氮气压力降低。如果是氮气泄漏,氮气量变小,同样压力会降低,因此可以通过压力表检测泄漏。
4、较低的饱和蒸汽压不利于灭火剂的传送,需要用惰性气体(氮气)增压,通过氮气完成灭火剂输送。
示例1:七氟丙烷的饱和蒸汽压较低(0.39MPa,20℃),需要氮气增压,通过氮气的推送完成灭火剂输送;
示例2:二氧化碳的饱和蒸汽压较高(5.7MPa,20℃),依靠自身的压力就可以完成灭火剂的输送。
示例3:IG541包括50%的氮气和42%的氩气,使用温度范围内始终为气态,在这个温度范围内不存在饱和蒸汽压的问题,同样依靠自身的压力就可以完成灭火剂的输送。
小贴士:
1、临界温度和临界压力下的状态称为临界状态!
2、临界温度是能够使物质由气相变为液相的最高温度。
3、临界压力是物质处于临界状态时的压力(压强),就是在临界温度时使气体液化所需要的最小压力,液体在临界温度时的饱和蒸汽压就是临界压力。
4、关于临界温度,详见:有趣的临界温度!
参考专题:气体灭火系统!(点击进入)
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!