石峥嵘:细水雾灭火系统由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火。
细水雾灭火系统以水为灭火介质,是一种灭火效能较高、环保、适用范围较广的灭火系统。阅读本文前,请先了解细水雾的相关概念:
根据供水方式、流动介质类型、喷头型式以及工作压力等,细水雾分类如下:
一、按供水方式分类:
1、根据供水方式分类,细水雾灭火装置可以分为瓶组式细水雾灭火装置、泵组式细水雾灭火装置和其他供水方式细水雾灭火装置。
2、瓶组式细水雾灭火装置是采用瓶组贮存加压气体进行加压供水的细水雾灭火装置。包括贮水瓶组和贮气瓶组,系统启动时,贮气瓶组中的高压氮气推动贮水瓶组中的水释放到保护区。
由于瓶组式细水雾灭火装置只能应用于开式系统,保护体积小(不宜超过260 m³),已经很少使用。
3、泵组式细水雾灭火装置是采用泵组进行加压供水的细水雾灭火装置,设置有独立的贮水箱,可以保证更长的灭火时间,并可以重复启动灭火。
泵组式细水雾灭火装置是目前最广泛使用的方式。
二、按流动介质类型分类:
1、按流动介质类型分类,细水雾灭火装置可以分为单流体细水雾灭火装置和双流体细水雾灭火装置。
2、双流体细水雾灭火装置是向细水雾喷头分别供给水和雾化介质(比如:空气)的细水雾灭火装置,目前极少使用。
3、单流体细水雾灭火装置是指向细水雾喷头供给水的细水雾灭火装置,是目前主流形式。
综合以上可知,现在主流的细水雾灭火装置是单流体泵组式细水雾灭火装置。
三、按所使用的细水雾喷头型式分类:
按所使用的细水雾喷头型式分类,可以分为闭式细水雾灭火装置和开式细水雾灭火装置。开式细水雾灭火装置是采用开式细水雾喷头的系统,包括全淹没应用方式和局部应用方式;闭式细水雾灭火装置是采用闭式细水雾喷头的系统。
四、按装置工作压力分类:
按装置工作压力分类,细水雾灭火装置可以分为:
1、高压细水雾灭火装置:
(P≥3.50MPa);
2、中压细水雾灭火装置:
(1.20MPa≤P<3.50MPa);
3、低压细水雾灭火装置:
(P<1.20MPa)。
注:P为分配管网中流动介质压力。