石峥嵘:阳台防火,是防范住户之间火灾蔓延的关键,关系自身安全。
本文讲解建筑阳台防火要求,同时解读阳台窗槛墙的设置争议。
一、阳台的概念及要求:
阳台是附设于建筑物外墙设有栏杆或栏板,可供人活动的空间。
阳台是室内与室外之间的过渡空间,不应放置可燃物。
二、阳台建筑防火要求:
1、建筑防火要求:
建筑的阳台设置部位,形成了上下层开口,根据《建筑设计防火规范》要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙(即窗槛墙)或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。(6.2.5)
通常情况下,阳台伸出部分的楼地面可以满足上述防火挑檐的要求,因此上下层房间的阳台开口之间,并不需要设置实体墙(窗槛墙)。
2、引发争议原因:
实际应用中,很多封闭阳台直接做为室内空间使用,存放可燃物的阳台存在上下层火灾蔓延风险。因此,有观点认为,封闭阳台应采用实体栏板,且栏板的设置高度、燃烧性能和耐火等级应满足规范有关窗槛墙的要求。
3、本人观点:
本人认为:封闭阳台设置实体栏板的窗槛墙(仅1.2m高,并不影响功能和美观,还可以增加安全性),确实能起到一定的防火作用,应予支持!
同时,日常也应注意,不论阳台封闭与否,都不应放置可燃物,无可燃物的阳台,是防范住户之间火灾蔓延的关键,关系自身安全。
另外,我们也必须清楚,阳台窗槛墙可以防范上下层火灾风险,但往往无法防范左右相邻的火灾风险,因此,阳台不应设置可燃物,应从每家每户做起。
注1:户与户之间,凸出的带可燃物的阳台,类似于住宅单元与单元之间的凹槽,根据《建规》5.2.2图示9要求,门窗洞口的防火间距一般不应小于6m,通常难以满足要求。另外,凸出的带可燃物的阳台,如靠近楼梯间,也可能给疏散楼梯间带来风险。
三、窗间墙、窗槛墙和防火挑檐的概念及要求:
1、窗间墙和窗槛墙是指建筑外立面开口部位之间的实体墙,通常情况下,水平(左右)方向的分隔墙体称为窗间墙,竖直(上下)方向的分隔墙体为窗槛墙。
2、防火挑檐是挑出建筑外立面,具有一定宽度和长度的防火分隔措施,防火挑檐可以防止火灾通过建筑外立面的开口(从建筑外部)在上下层间蔓延。
3、具体详见专题:窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐-区别及应用